Чиллер : 30RW/RWA SERIES PRO-DIALOG PLUS
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Чиллер : 30RW/RWA SERIES PRO-DIALOG PLUS

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Чиллер : 30RW/RWA SERIES PRO-DIALOG PLUS»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5144Тема: «Чиллер : 30RW/RWA SERIES PRO-DIALOG PLUS, не запускается сухая градирня» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Привет всем! Машина запускается и останавливается по защите от высокого давления. Такое впечатление, что нет команды от контроллера на ХМ или контроллер на градирне AUX-1, не принимает инфу с главной платы. Обмен между платами идет, по крайней мере светодиоды это показывают. Датчики все в норме. Частотник на градирне: ABB. Откидываю концы от аналогового выхода AUX-1, подаю на них напругу 1,5 В от обычной батарейки- частотник срабатывает-вентиляторы начинают крутиться. Кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста подскажите?!
Профиль
E-Mail
#2
Город какой ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#3
Город на западе Казахстана
Профиль
E-Mail
#4
Вестимо с аналоговых сигналов нет ничего. Фотки выложите че там за мозги у градирней то, они обычно работают с погружным датчиком по температуре теплоносителя в обратке.
Или у вас выносные конденсаторы?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#5
А вообще почитайте IOM на ProDialog, он вроде управлять вентиляторами только ступенчато и парами может, это так из головы вылетело щас)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#6
RusBuka, да, выносной конденсатор.Изначально частотник подключен к плате AUX-1, к аналоговому выходу. А к частотнику уже 4 вентилятора, и все работало Фото платы градирни AUX-1 прилагаю.
Рисунок
AUX_1.jpg (0,51 МБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Grandbarca 13-09-2013 20:14
Профиль
E-Mail
#7
Проверте трансдюсер высокого давления на всякий случай.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.