На улице +32оС
в помещение +28оС
Исходящая из сплита +15оС
Давление 5Бар (фреон R22 c/c Dax12)
На всас трубопроводе под изоляцией +23оС
Напряжение приходящие на наружный блок 220-230В
Оребрение по всей площади мокрое.
По всем показателя сплит вроде как формально работает, но помещение не охлаждает
Да кстати помещение 12м2 сплит 3.5кВт холода.
Мне говорят выработка компрессора, я пытаюсь понять что именно у него могло выработотся.
Если клапана вышли из строя то не было бы давления 5Бар на всасывании.
Прошу поделиться соображениями, может кто подскажет умные мысли.
Модель
Настенная сплит-система Dax DTS12H/DTU12H
Длина трассы 1,5м.
Охлаждала просто отлично и потом вообще ни как.
Была мысль что в системе воздух.
Фреон весь стравили, отвакуумировали и заправили по весам как написано на шильдеке 520гр.
Но как-то координально ситуацию не поменяло.
Перепад в 13 градусов на внутреннем блоке уже говорит о многом. Что такого интересно в комнате установлено? Серверная наверно? Параметры вроде в норме, на всякий случай посмотри состояние конденсатора - фреонового - на предмет загрязнения. Если вызывает сомнеие его чистота - Керхер тебе в помощь.
Вот и я о том же что перепад очень большой.
Это кабинет руководителя отделения банка из источников теплопритоков
1 компьютер, 2-3 человека, сторона света ЮВ.
Наружный блок накануне как раз таки мы мыли Керхером.
Оребрение чистое.
Сплит накануне проходил полное ТО.
Оребрение испарителя чистое, сетки чистые, барабан (белка, турбинка, тангециальный вентилятор) чистый.
Наружка тоже чистая. Перезаправлен по весам как написано по шильдику.
Умер зверек...
А еще сколько вариантов было...
Просто чудеса...
Единственная попытка - стравить фреон до давления по пару 3,8 - 4,0, но это уже из области психологии....
На пустом месте чудеса не возникают. Или изделия выработало ресурс, или я не ....
Посмотри, не установлена ли скорость вращения вентилятора внутреннего блока на "Авто". Сними и поставь на среднюю или высокую...
Если из внутреннего выходит 15, куда это потом уходит?
Мегаометр измеряет сопротивление обмотки двигателя ... На ранешних моделях Тадирана вс тречалась такая хрень : вроде работает , нет ни межвткового , ни коротыша ... А не морозит .. Итог - низкое сопротивление обмотки и компрессор не выдает полную мощьность . У меня был случай когда компрессор вырубался при полной загрузке ХРЕОНА . СЛиваешь .. начинаешь заправлять - работает .Доходит до номинала .. или глохнет или работает не вполную .. как раз вот эти 12-15 градусов на выходе . И ещё послуХай как компрессор работает .. Не шумит ли , не кашляет , не чихает .Он ровно должен работать .
компрессор похоже не причем! заправь по перегреву и оставь с миром. 23 это много ты что то недомерял. короче точные приборы французский фреон и вперед.
a-i-r пишет:
Исходящая из сплита +15оС
Давление 5Бар (фреон R22 c/c Dax12)
Цифры не бьются.
Смотрю диаграмму р22, при 5 барах кипение примерно +15С, стало быть воздух из испара должен быть теплее. Точно 22-й в контуре? Как выполнялись замеры давления и температуры? одномоментно?
Сдаётся мне, что машинка в полном порядке, просто насилуют её невзъебенными теплопритоками. Видимо, в кабинете сидит много жирдяев с охуительным потовыделением.
Короче, надо в первую очередь подсчитать теплопритоки - от говнюков-банкиров, от стен-пола-потолка, от окна, компа, от вентиляции и пр. Денни же об этом писал - никто и слушать не захотел. Привыкли считать по площади...
Ответ следующий всегда, всегда надо проверять даже своих сотрудников.
т.к. говорили что мыли наружку а сами только по мацали.
Стояла на конденсаторе сетка они через нее мыли струя разбивалась и теплообменник остался не помытым
Сегодня заставил их разобрать этот блок и перемыть как положено И все цифры пришли в норму.
Сейчас все сплиты будут бесплатно перемывать на этом банке в качестве воспитательной меры. Что работу надо делать хорошо.
P.S. У меня тоже цифры как то не сходились вообще перестал понимать весь холодильный цикл.
ага давление кипения, кот отображается на манометре когда его подключаеш на порт газ. трубы ...
при любимых r22 4 бар кипениее 0град С , кто тебе шкалы поменял ? :D