Короче...
Имеется 2 приточки, в каждой стоит испаритель на 25 кВт. ККБ обвязаны и работают на 407 фреоне.
Теперь сам трабл... Нигде не стояли фильтры, на 1 установке приточный вентилятор работал в обратную сторону. Блин, я даже подумать не мог, что такое бывает, ставили наши, как то даже в голову не пришло это проверять.
Заправлял именно с такими работающими установками...когда начал понимать, что, что-то тут не то, остановил процесс. Всё прочистил и промыл, дождался жары (на улице 30-32). Запустил.
В итоге переохлаждение на обоих в районе 8-10 К, перегрев около 6к, давление конденсации не превышает 20...(конденсаторы прям на солнце смотрят)
В принципе компрессорам хорошо, охлаждаются прекрасно, завышений по току нет, по высокому не валятся. Но блин перезаправлены же))) Из за перезаправки холодопроизводительность же падает...
Блин был бы любой другой газ...но с 407 возится чето очково. Сто пудов начнутся казусы. Станции эвакуации нет.
готов ловить какахи)
пы.сы. ах да, стоят ТРВ с внешним выравниванием, со стандартной настройкой работать вообще отказывались нормально. Пришлось крутить. Теперь получается, что если на улице температура упадет, кипение упадет, ТРВ начнут закрываться, и блин даже полностью закрытые начнут пропускать больше фреона нежели испаритель освоит. А там бля перформеры стоят. И полетит силумин во все стороны)
Вопрос, без станции эвакуации если попробовать собрать в отвакуумированый баллон с выхода конденсатора, какова вероятность сильного изменения состава? В принципе жидкарь же токо пойдет, с маслом...
во, таперь моно какахи кидать)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
RusBuka пишет:
Вопрос, без станции эвакуации если попробовать собрать в отвакуумированый баллон с выхода конденсатора, какова вероятность сильного изменения состава? В принципе жидкарь же токо пойдет, с маслом...
Я сливал в жидкой фазе R407c
Работает. Компрессор не перегревается, ПО 4 К, кипение в плюсе.
Не сцы, какахи никто кидать не будет, но для гребанных перформеров неплохо бы ОЖ замутить.
RusBuka пишет:
Нигде не стояли фильтры, на 1 установке приточный вентилятор работал в обратную сторону.
Т.е. теплосъём был затруднён. О каком передозе, в таком случае, речь? То, что при пониженном теплосъёме является передозом, при повышенном теплосъёме может оказаться недостаточной заправкой.
Ежели при жаре работают - при более низкой температуре фреон вообще в конденсатор уйдет. Что показывают стекла? В ККБ на 25 квт должен быть отделитель жидкости. Он также на себя часть отберет. Сориентироваться можно и по нему - по отпотеванию. Кстати, ККБ какого производителя?
Следить там никто не будет...эксплатация зимой в первые же дни подачи воды на калориферы все упорола в хлам...
В стеклах всё пучком. Пузырей нема. В принципе по параметрам то всё вроде ништяк, ток переохлаждение выше кельвина на 3 по жаре...
Дабы кучу тем не плодить, бывало у кого, что система проработала 10 лет без гемороев, а потом херак, и всё убежало через вальцовку на соленоиде...Хотя что бы её скрутить пришлось попотеть, и вообще испаритель снимать низкотемпературный, ибо грешил на коротнувший тэн и лёд который всё поломал.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Нормально все! Перезаправка чревата при каппилярке. У тебя стоит ТРВ. Ты обязан немного перезаправить аппарат, иначе при работе при низкой температуре наружного воздуха у теба фреон уйдет в конденсатор и в стекле увидишь пузырьки... Если есть отделитель жидкости - заправку ориентируй по нему. Регулятор давления конденсации вероятно отсутствует.