нужен сторонний акт диагностики прецизионника Uniflair
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования нужен сторонний акт диагностики прецизионника Uniflair

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «нужен сторонний акт диагностики прецизионника Uniflair»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11685Тема: «нужен сторонний акт диагностики прецизионника Uniflair» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Всем доброго времени суток!

Задача следующая: есть прецизионник Uniflair TUAR 0922 (30 кВт по холоду, двухконтурный, R410, эТРВ, РДК) нужно проверить качество монтажа и выявить возможную причину выхода из строя компрессора одного из контуров. Компрессор SANYO C-SBN373H8H, после 5 месяцев эксплуатации (нон стоп) выбило защитный автомат одного из контуров. После нескольких включений автомата, стартанул, работает с дребезгом, давление не развивает. Устанавливали в декабре 2010, монтажники вроде грамотные. Разбирать компрессор и контур сами не стали, хочется попоробывать наступить на гарантийный хвост, либо по...ть монтажников.
некоторые записи из старт-апа: Тиспар 2,3, Тконд 33,6, Твсас 7,8, перегрев 6...7,5, переохл 2-3, Рвсас 7,2..7,5, Рконд 19,5..20,5, Тпомещ +20, Тул +10Э, токи, напруга - номинал. Второй контур работает без нареканий. Трасса до 30 метров, конденсатор на 1,5 метра ниже внутреннего блока.

короче нужен акт от сторонней организации о причинах выхода компрессора из строя. Оплату гарантируем, весь необходимый инструмент и оборудование есть, место проведения работ г. Тула.

P/S/ утилизировать, взвесить фреон, проверить объем и качество масла в компрессоре, разрезать компрессор, проверить/разрезать фильтр-осушитель и т.д и т.п., можем и сами, но НАДО ИМЕННО ОТ СТОРОННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, с указанием причины выхода из строя!
Профиль
E-Mail
#2
Эх, не успел доехать до Тулы )))
Что ж вам так не доверяют?
Возможно проблема именно в эТРВ.
Санье типа как в мультизонках? с картером ВД?
ресиверы, регуляторы, обратные клапаны - все проверили?
Конденсация мелковатая навскидку, д.б. от 25 до 30 бар. Чето РДК фигово работал.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
Настораживает переохлаждение - дрючить тех, кто делал опрессовку и пусконаладку данного девайса.
Профиль
E-Mail
#4
Недозаправка (или утечка) сама глаза режет.
Профиль
E-Mail
#5
2-3 К на ресивере самое оно., если конденсация 42-45 град
...
Но афтор не указал, какая схема, поэтому нужно быть на объекте и видеть все своими глазами...
Еслиб не гемморные S серии, я бы на выходные поехал в Тулу.
Тем более обещал MDS. Но походу опоздал...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#6
to HUMAN пока не опоздал!
можно вообще групо...у устроить :)

гидравлическая схема грубо: компрессор-конденсатор-обратный клапан-ресивер-окно-эТРВ-испаритель + малый круг регулятор "грибок R85-3L".

Утечки, недозаправка маловероятны.
Отредактировано: MDS 17-05-2011 12:05
Профиль
E-Mail
#7
грыбок на ресивере или на улице?
Сам ресивер хде?
Если давление не развивает, навскидку уплотнение спиралей крякнуло - это траблы с циркуляцией масла.
30 метров для преца это дохуа, кто ж такой проэкт намутил?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#8
1.грибок на улице
2. ресивер внутри помещения во внутреннем блоке 20 литров
3.то, что крякнуло и так понятно, надо при свидетелях разрезать и посмотреть что-да чё
4. 30 метров - это не дохуа (я писал до 30 метров, да практически в горизонталь), по крайней мере по мануалу установочному проходит.
5. намутил - "мутный", а головная боль у другого
Профиль
E-Mail
#9
В лучшем случае смогу приехать в Тулу 11 июня к 9.00-10.00.
Это слишком долго.
А посмотреть на трупега оченно интересно. :)
Отредактировано: human 18-05-2011 11:04
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
MDS пишет:
1.грибок на улице
2. ресивер внутри помещения во внутреннем блоке 20 литров


Чето грыбок на 410a и давление в 19-20 бар как то не вяжутса...
Эх, что то вы скрываете, Дмитрий....
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#11
А какой ещё грибок на 410а? Фото энтого гриба-отсосиновика в студию!
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
MDS пишет:
2. ресивер внутри помещения во внутреннем блоке 20 литров

а кто делал самопальную установку двух ресиверов внутри блока? Uniflair во внутреннем блоке стандартно не монтирует
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
HGD пишет:
А какой ещё грибок на 410а? Фото энтого гриба-отсосиновика в студию!


Энтот грыбок уже производят какие то макаронные фабрики.
Завозитса к нам контрабасом :D
Никто под R410a до сих пор толком не поставляет арматуру...
типа нет спроса
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#14
по порядку:

1. вот фото монстра-отсосиновока-грибка , да зыбыл линейку приложить, что-бы мосштаб был виден :)
2. Сам грибок конечно корявый, регулировка давления по температуре трубы, а не по давлению как на R-22
3. давление 20-21, измеряли после ресивера,а что тут скрывать, все честно как перед доктором :)
4.На данном блоке стоит один ресивер внутри внутреннего блока около 20 литров
5. С трупегом не спешим, уже почти месяц работает на одном контуре и еще поработает (там в серверной почти тройной запас по мощности охлаждения). В любом случае нужно найти причину неисправности, т.к. подобного оборудования там еще 6 шт.
6. Реально в гидравлической схеме смущает:
а) отсутствие отсечного клапана, либо отсутствие поддержки питания ТРВ, при отключении питания
б) ентот несчастный ГРЫБ
В) компрессора SANYO
г) конденсатор ниже испарителя
Профиль