Конденсат в воздуховодах.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Конденсат в воздуховодах.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Конденсат в воздуховодах.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 16169Тема: «Конденсат в воздуховодах.» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
В 3-х этажном (один цокольный) загородном доме собрана система вентиляции на основе двух VAMов - приточно-вытяжных установок фирмы Daikin. В доме каналы собраны из пластиковых воздуховодов d 125. Все! Чтобы компенсировать сопротивление длинных и узких каналов были установлены дополнительные вентиляторы. Они включаются параллельно с вентиляторами VAMмов через релейные развязки. Приток уличного воздуха не имеет теплоизоляции вообще, остальные каналы оклеены фольгированным 5-ти мм изолоном. Повороты изготовлены из гибкого изолированного рукава. Сами корпуса установок тоже теплоизолированы. Менеджер представилеля утверждает, что эти установки можно монтировать в неотапливаемом помещении. При этом лишь снизится коэфициент рекуперации. Вентиляция еще не запущена. Но так как в доме тепло, работает на естественном токе воздуха.
Проблема: огромное количество конденсата в воздуховодах, которые находятся на чердаке и в самих установках. Везде. На металле, на пластике, в изолированных рукавах. Конденсатом покрылись даже платы управления, которые находятся в отдельных коробках на корпусах VAMов и не имеют контакта с вентсистемой.
Основное количество конденсата появилось, вероятно, в период проведения отделочных работ, но нет гарантии, что этот процесс завершится с их окончанием и высыханием стен.

Какие меры нужно предпринять для предотвращения образования конденсата в вентсистеме?
Профиль
E-Mail
#2
термоизоляция поверхностей
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#3
Это и так ясно.
Каким материалом, какой толщины слой?
Хочется увидеть не общие теоретические выкладки, а то как на практике решается проблема.
Особенно интересует чем и как термоизолируются установки и вентиляторы.
Профиль
E-Mail
#4
Пенофол фольгированый с клеевой основой. 0,5-0,8 мм в толщину
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Strix Rufus пишет:
Конденсатом покрылись даже платы управления, которые находятся в отдельных коробках на корпусах VAMов и не имеют контакта с вентсистемой.
Цитата
Strix Rufus пишет:
Основное количество конденсата появилось, вероятно, в период проведения отделочных работ, но нет гарантии, что этот процесс завершится с их окончанием и высыханием стен.
А почему так пессимистично.Когда просохнет, потеть вряд-ли будет. Конденсат на платах из-за высокой влажности и низкой температуры установки, ночью видно не топят или чердак холодный. Загерметизировать наглухо коробки с платами не вариант, ведь если придется открывать то не монтировкой же орудовать. А воздуховоды получше изолировать надо, 5мм не хватит никак при хороших морозах. Вообще какая забортная температура, какая на чердаке. Сам вентиляцией не балуюсь, но часто контактирую с тем, кто на этом собаку съел. На ответственных объектах ребята сажают воздуховоды в самоклеящуюся губку (торговая марка изофлекс) толщиной не меньше 10 мм, затем все это заматывают фольгированной стекловатой и поверх всего идет материя типа бязи, пропитанная раствором похожим на цемент, можно даже и цемент. В результате образовавшуюся корку можно ток молотком пробить, но так работают только на очень ответственных объектах.
Профиль
E-Mail
#6
Дом в пригороде Днепрпетровска. У нас тут мороз ниже 25 бывает редко, но бывает. Пока что температура на улице не опускалась ниже -10. Чердак холодный. Сверху черепичная крыша и все. Пол на чердаке изолирован 100-110 мм слоем полиуретановой пены. Так что температура на чердаке может быть выше уличной на 1-2 градуса. Помещение инертно - сейчас на улице +5, а на чердаке ощутимо холодней. Работа с воздуховодами сильно усложнена многочисленными вертикальными опорами стропил.

Цитата
Загерметизировать наглухо коробки с платами не вариант, ведь если придется открывать то не монтировкой же орудовать.


До такого не дойдет. Собираемся VAMы упрятать в пенопластовую будку. А вот с вентиляторами такое не прокатывает - они все поотдельности.
Отредактировано: Strix Rufus 22-12-2010 23:55
Профиль
E-Mail
#7
2 Zuk: наверное 5-8 мм
Профиль
E-Mail
#8
Что-то не пойму.

Говнодайкины стоят на чердаке? неотапливаемом?

Конденсат на платах возможен только в том случае, если платы омываются теплым влажным воздухом и при этом контачат (через металл?) с холодной средой. Т.е. получается, что на неотапливаемом чердаке откуда-то берётся тёплый влажный воздух. Проверить надо, не ли где утечек воздуха из вытяжек непосредственно в чердачное помещение

Если после усушки отделки потение будет продолжаться, то придётся усиливать теплоизоляцию (или дополнительно подогревать приток сразу после воздухозабора, что резко снизит эффективность рекуперации)

А вообще, 3-уровневый коттедж вентилировать говнодайкиными - не комильфо. Ай-я-яй, как не стыдно!
А.С.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Strix Rufus пишет:
Какие меры нужно предпринять для предотвращения образования конденсата в вентсистеме?

Цитата
Strix Rufus пишет:
как на практике решается проблема


Смотрим здесь и здесь :D
Профиль
E-Mail
#10
То aqua-land
Аха, чета я поторопился..
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Конденсат на платах возможен только в том случае, если платы омываются теплым влажным воздухом и при этом контачат (через металл?) с холодной средой. Т.е. получается, что на неотапливаемом чердаке откуда-то берётся тёплый влажный воздух. Проверить надо, не ли где утечек воздуха из вытяжек непосредственно в чердачное помещение

Сегодня уточнил температуру. Забортная +7, на чердаке +8. Утечек воздуха из вытяжных каналов дома, на чердак нет, но влажность там высокая. Есть там, правда, отакрытая труба коричневая, уж не канализационный ли это стояк?
Осенью из-под черепичной кровли ободрали ветробарьер и все щели между черепицей пропенили. Теперь он никак не вентилируется. Зато на плитках черепицы выпадает мелкая влага. Капель не видно, но пальцами чувствуется.
Цитата
А вообще, 3-уровневый коттедж вентилировать говнодайкиными - не комильфо. Ай-я-яй, как не стыдно!

Это желание заказчика. Дайкин в нашем регионе считается крутой маркой.

krio, спасибо за ссылки.
Профиль
E-Mail
#12
Мне так видится, что самая большая проблема возникнет с заборными воздузоводами. У нас они слоем инея обрастали, когда разница температур была большая.