С подобным явлением я сталкивался неоднократно. Причины и факторы вызывающие это явление описаны тут
http://ivancovs.com/?p=902
Проблема герметичности ограждающих конструкций здания достаточно распространена в Латвии. Несмотря на это, тесты на герметичность (LBN 002: 4. пункт, стандарты LVS EN ISO 9972; EN 13 829: 2001) на практике проводятся очень редко.
Целью проверки является- снижение фактора выветривания здания и уменьшение расходов на вентиляцию, отопление и кондиционирования воздуха, а так же повышение качества климатических условий в здании.
В ходе теста определяется:
общая площадь щели в ограждающих конструкциях здания,
места разгерметизации,
воздухопроницаемость ограждающих конструкций выражается в утечке воздуха м3/(м2*ч) при разнице давления 50 Ра,
Согласно LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”
для жилых зданий, больниц и детских садов максимальное значение 3 м3/(м2*ч),
для общественных зданий 4 м3/(м2*ч),
для производственных зданий 6 м3/(м2*ч),
Рекомендуется проводить два теста + 50 Ра и – 50 Ра. Практические показатели будут отличатся.
Впервые с проблемой разгерметизации здания я столкнулся при экспертизе многоэтажного жилого дома, несколько лет назад. Поводом для экспертизы послужила работа систем вентиляции. В ходе обследования здания, инженерных систем и провидения замеров климатических параметров, выяснилось что основной и главной проблемой является плохая герметичность ограждающих конструкций здания.
Данной “болезнью” как правило, страдают высотные здания, построенные за последнее десятилетие. Вызвано ли это влиянием “западной” архитектуры, с ее застекленными фасадами, или халатным отношением архитекторов, которые не учитывают влияния местного климата на поведение здания, на данный момент не так важно, важнее приведение в порядок существующих зданий, и избежание подобных ошибок в дальнейшем.
Симптомы плохой герметичности здания.
При открывание входных дверей, воздух стремительно врывается в помещение. Установка воздушных завес мало эффективна.
На нижних этажах здания воздух со свистом проникает через щели оконных проемов, двери лифтовых шахт и т.д.
Может появится аэродинамический шум от вентиляционных диффузоров.
Перетекание запахов между вертикально расположенными друг над другом квартирами.
На верхних этажах направление воздуха вытяжных систем вентиляции, может сменятся на противоположное.
При включение кухонной вытяжки, направление воздуха вытяжных систем вентиляции, может сменятся на противоположное.
Возможно появление изморози в местах соединений строительных конструкций.
Проникновение холодного воздуха в помещение через технические люки, розетки и прочие отверстия.
Доже при правильно рассчитанной и смонтированной системе отопления, энергопотребление зданием тепла значительно выше среднего.
Чем ниже температура на улице, тем сильнее выражены вышеперечисленные явления.
В летний период года, вышеперечисленные явления слабо выражены.
В чем физическая основа явления?
Здание целиком, включая квартиры, коридоры, лестничные пролеты, лифтовые и коммуникационные шахты, систему вентиляции, находится в едином воздушном бассейне. При решение проблемы разгерметизации, следует рассматривать все здание в целом, решение частных проблем будут мало эффективным.
На силу вышеперечисленных явлений влияет:
герметичность здания
высота здания,
разница температур воздуха внутри и снаружи здания,
разрежение или подпор давления создаваемое работой вентиляционной системы,
сила ветрового давления.
Для облегчения восприятия процесса выветривания здания приведу простой и наглядный пример.
Представим, что у нас в руках, уменьшенная модель здания со всеми коммуникациями, лифтами и шахтами, и мы опускаем его в ванну с водой.
Очевидно, что чем лучше будет герметичность ограждающих конструкций, тем меньше попадет воды во внутрь за единицу времени. Причем здание взаимодействует с окружающей средой целиком, а не отдельными зонами или системами.
После того, как наш макет заполнится водой, мы включим систему отопления. Теплая вода нагреваясь начнет подыматься, создавая в верхней части здания избыточное давление, а в нижней разрежение.
Чем больше будет разница температур внутри и снаружи здания, тем сильнее будет разница давлений.
Чем выше здание, тем больше разница в давлении между первым и последним этажами.
Очевидно, что чем герметичнее здание, тем больше возникает сопротивление на пути конвективного потока, что в свою очередь влияет на объемный расход потока за единицу времени.
Теперь включим систему вентиляции. Не рассматривая процессы происходящие между этажами в магистральных каналах, отметим влияние подпора или разряжения в здании целиком. При разряжении в здание усиливается эффект инфильтрации, при избыточном давлении эксфильтрации.
Далее смоделируем эффект ветрового воздействия. Представим, что в ванне вода движется. Фронтовая часть здания будет подвергаться избыточному давлению, а на тыльной стороне здания будет образовываться разрежение и вихревые потоки. Чем герметичнее здание, тем меньше оно подвергается выветриванию. Чем больше ветровое давление (скорость ветра), тем больше выветривание.
Теперь представьте все эти процессы происходят одновременно, и постоянно изменяются, это и будет приблизительная модель жизни здания в общем воздушном бассейне.
Визуализация этих процессов, облегчит понимание ряда “мистических” явлений происходящих со зданием и инженерными системами.
С уважением
Дмитрий