Господа! Кто-нибудь подскажет, каким образом вычисляется пароль доступа к изменению конфигурации для этого контроллера? На каждые сутки - свой пароль. Я понимаю, что можно звонить в Арктику и спрашивать, но, по-моему, мы их уже достали, да и ночью и в выходные они не работают, а мне надо. Объект такой.
в руководстве по эксплуатации написано следующее....
....Заводская установка Corrigo предусматривает следующие пароли для различных уровней:
Системный уровень доступа: 1111
Операционный уровень доступа: 3333
Базовый уровень доступа: 5555
Если пароль был изменен и утерян, то при поддержке специалистов компании Regin
можно получить временный код доступа, который действителен только в течение суток....
...может это поможет...
На АВОКе пишут, что это юниверсальный пароль открывает не все уровни конфигурации, ну да это легко проверить с помощью Е-тул.
Странно, что в Арктике моск трахают...
Я вижу кардинальное решение проблемы. Взять суточный пароль (бред какой-то), переписать через адаптер и софт конфигурацию контроллера (запомнить версию софта) под заданный щит, перепрошить корягу заново, залить старую конфигурацию и установить свой пароль.
Адаптер RS-485 можно использовать от Саньо, надо только порт настроить, да провода правильно подцепить.
Софт скачать с официального сайта http://www.arktika.ru/programm.phtml?menu=infotex. Конфигурить на английском, ибо русский у них глючил.
Главное окно E-tool, закладка Configuration, в меню слева иконка System, в списке справа параметры PLA Adress и ELA Adress
Меню Tools->Reload controller with landuage..... - заливаете прошивку. Хотите - сконфигурируйте сперва все в проге за 15 минут, потом лейте, не хотите - лейте "по умолчанию" и конфигурируйте полдня с кнопок на контроллере
(с) АВОК
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Добрый день!
2 Poulel:
Так же изменяли параметры работы оборудования с универсальным паролем - 1111 - это заводской пароль. И зачем на каждый день? Вот буквально позавчера это делали - вводите пароль - четыре "1" и изменяете параметры без проблем, если конечно не изменяли его (пароль).
Возможно у Вас уже есть такая инструкция, но все же, пройдите по этой ссылке, здесь хоть внятно и по-русски все пошагово расписано. Про пароли правда так и не понял, может это на моделях последних лет такая конфигурация - х.з. Правда он весит - 4Мб.
http://www.systemair.com/upload/Ukrai...S_2007.pdf