Пароли: уровень2-501,уровень4-674(позволяет производить колибровку датчиков) уровень5-221(самый нужный) В меню так же необходимо установить модель пароувлажнителя
Мда помоему либерт хирош косячит очень сильно недавно монтировали 2 прецензионника тоже искали пароли.... и как Вы думаете для чего????
Да для того самого что и coldfire
Ну я аттестованный по Либертам (был).
6 прецизионников пускал на одном объекте - у 2-х сразу бракованные платы, 1 бракованное ТРВ, несколько косяков по коммутации. Потом еще вылезли глюки в прошивках - пришлось перепрошивать.
В общем - не понравились. :(
start2007 пишет:
Пароли: уровень2-501,уровень4-674(позволяет производить колибровку датчиков) уровень5-221(самый нужный) В меню так же необходимо установить модель пароувлажнителя
Для полного счастья уровень 1-149 ( самый примитивный)
coldfire пишет:
Вопрос по 4-х символьным паролям к центральным графическим дисплеям i-Com ColdFire
На одном англоязычном форуме прочитал:
One is 221, the other 501, in setup menu they ask for 4 numbers, then try again 2210 or 5010 you'll access to level 2, search and put the counter to zero.
My Hiromatics are E and H series
BUS Спасибо! Мне помогло! Трудно поверить но эта штука работает
Добавил 0 к имеющимся 3-х значным паролям и вошел систему не через жидкокристаллический индикатор как раньше а через графический дисплей
Hiromatic E.
Добрый день. Есть один вопрос. На объекте присутствуют несколько прецезионников (iCom large board, 3 digit display) и телевизор i-Com ColdFire. Надо объеденить их в сеть. Соединение в сеть происходит через свитч. Теперь проблема: Coldfire не разрешает менять сетевые установки, поскольку не видит ни одного юнита. Кто-нибудь сталкивался с подобным и может знает методы лечения?
Пароль 221,параметр Pro:Если в данном параметре установлено значение 100%, Увлажнитель будет производить номинальное количество пара, если установлено значение менее 100%, объем производимого пара будет соответствовать заданному проценту от номинала. Параметр используется в обоих режимах управления: Вкл-выкл и пропорциональном.
Во всех либертах которые выпущены после декабря 2009 года через трех символьный дисплей возможно изменить только уставку по температуре и влажности под паролем 149. Все остальные настройки выполняются через большой графический дисплей с паролем 221.
Вообще то есть чел по либберти , он их по изернету соединяет ... Если Москва , пишите в личку .НО договариваться будете сами , могу дать только телефон .