как точно настроить DVS дифузоры измеряя в них давление?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования как точно настроить DVS дифузоры измеряя в них давление?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «как точно настроить DVS дифузоры измеряя в них давление?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 17722Тема: «как точно настроить DVS дифузоры измеряя в них давление?» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
здраствуйте,
возник один вопрос как точно настроить DVS и DVS-P дифузоры измеряя в них давление?
Мне известно что есть какие то коефициенты, которые зависит от положения открытия дифузора и давления в нем. И вообще хороший ли такой метод измерения каличества воздуха?
Профиль
E-Mail
#2
наихудший. задолбетесь мерить...
расход воздуха в круглых диффузорах лучше измерять анемометром с помощью калиброванной насадки круглого сечения длиной 0,5 м. тоже геморрой еще тот, но не такой же :)


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#3
мда, утешили :)
а где может можно найти информацыю про калиброванные насадки круглого сечения, кто их делает или может есть каие чертежи как их сделать и калибровать?
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
roliuxas пишет:
где может можно найти информацыю про калиброванные насадки

Кое-что есть здесь www.kimo.fr
А еще было на сайте -[URL=http://www.tsi.com] , но они перестроили сайт. Кто ищет..... ;)
С уважением
Профиль
E-Mail
#5
Если скорость струи на выходе из диффузора маленькая, то есть динамическим давлением можно пренебречь, то прикинуть расход можно замерив перепад давлений на диффузоре, и приложив его к графику с характеристикой диффузора, если он есть.

Чтобы замерить перепад нужен микроманометр или дифманометр, одну трубку перед диффузором вводите, вторую - в помещение.

Тонкости есть, но в целом точность замера вполне удовлетворительная.

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников

Профиль
E-Mail
#6
2 автор

если именно давление интересует и точность , то решение только одно - БАЛОМЕТР
хотя он не дешовый и поискать придется , он тебе и давдение помериет и сделает это правильно


а насчет адаптера 0.5 метрового
из картона самому сделать можно , коробочку или круглую трубочку
а потом нехитрым способом все самому расчитать


удачи
Профиль
E-Mail
#7
Рashа
А что такое
Цитата
Рashа пишет:
БАЛОМЕТР

Может "БАРОМЕТР", а если ВЫ не ошиблись, то я хотел бы почитаь о этом приборе!
С уважением, ученик
Профиль
E-Mail
#8
2 ученик
балометр - это то, про что ты не рассказал в своем реферате
http://www.invar-project.ru/ca_3.htm
вот фоткак, что иметь представление

принцип действия - как диф. манометр (одна трубка мериет стат , другая полное давление)
и компьютер

у меня такого нету, но работал с ним 2 раза с разными моделями (при наладке чистых помещений он незаменим)
Профиль
E-Mail
#9
чё вы там настраиваете (простите, МЕРИЕТЕ), Шаттл какой-нить или вытяжку из сортира? Так, блин, все лбы наморщили вокруг волшебного DVS, что мне аж не по себе...


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#10
вопрос был как точно мерить давление....
Профиль
E-Mail
#11
нах.. э-э, зачем его мерить? Сказали же, что диффузоры регулируются на расчетные расходы с помощью насадки и анемометра.


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#12
Тема старая, но видно актуальная.
Сколько мучений?
Возьмите гофру подходящего размера, приложите к диффузору (анемостату) и меряйте анемометром на здоровье. Для более точных показаний сделайте контрольный замер дифманометром в воздуховоде и рассчитайте поправочный коэффициент.
У меня для этого полный комплект гофры от 100 до 315.
А на счёт давления? Как-то раз финны подсунули мне диаграмму зависимости расхода от давления, полный бред получился, потерял кучу времени экспериментируя. В результате отрегулировал выше описанным способом. При сдаче, финн лицо скорчил и полез проверять своим прибором (замечу в воздуховоде), всё сошлось до куба (м3/ч).
Профиль
E-Mail
#13
Дотошность и порядочность - неотъемлимые свойства настройщика-пусконаладчика!!! :D
Зачем??? На глаз дует/сосёт. Паспорт системы нарисовали, замеры +/- скока можно проставили - и сдались. А как выполнить точнейшие замеры - пусть репа болит у СЭСников с Заказчиками с их балометрами. Главное - в паспорте понаписать типы и заводские номера своих приборов с приложением акта поверки
Профиль
E-Mail
#14
Здравствуйте коллеги!
К Vadson(у) – видимо Вашу работу ни когда не проверяла независимая контора, приглашённая заказчиком или толковая эксплуатация, а так же СЭС и пожарные. Но уверяю – это счастье не надолго. С каждым годом требования повышаются. Кстати для пожарных наши паспорта по системам ПД и ДУ – «Филькина грамота», им нужны протоколы испытаний согласно НПБ!!!
И когда вам Акт об окончании работ не подпишут, а Ваш подрядчик денег не получит, да ещё вам вместо оплаты штрафные санкции предъявит за срыв ввода объекта в эксплуатацию, вот тогда репа болеть будет у Вас и не только репа… Второй отрицательный момент – Вы теряете Заказчика навсегда, а это падение, опять же Ваших, доходов и ещё раз навсегда!!! «…пусть репа болит у СЭСников с Заказчиками…» Так какую часть тела Вы «репой» именуете???
Профиль
E-Mail
#15
Ветродуев, фигово у Вас с юмором..... Неужто всерьез Вадсоновский стёб приняли? :D
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#16
Возможно. А как на счёт бытия....?
Профиль
E-Mail
#17
ага, похоже он - инжэнэр :)


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#18
Люди, купите измерительную воронку для диффузоров "Testo" и не парьтесь. Выглядит солидно для Заказчика!
Конечно если у Вас есть прибор "Testo" и зонд
Профиль
E-Mail
#19
[QUOTE]Люди, купите измерительную воронку для диффузоров "Testo" и не парьтесь. Выглядит солидно для Заказчика!
Конечно если у Вас есть прибор "Testo" и зонд


Реклама - где-то в другом месте!
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.