Насколько я понял, такую штуку ставят, когда несколько чиллеров работают на общий контур холодоснабжения, в котором полно 2-ходовых регуляторов, при этом сами чиллеры не имеют частотного регулирования компов, но для защиты испарителей с помощью общего 2-ходового, байпасирующего всех потребителей скопом, поддерживается минимально необходимый расход воды, ниже которого нельзя.
Теперь вопрос: стоит ли городить такую схему из нескольких чиллеров? или при наличии регулирования потока хладагента в самом чиллере?
И как раскручивамая тут топикстартером насосная группа вписывется в схему VPF? Где в ней страхующий перепускающий 2-ходовой?
Подробнее о системе можно узнать из этого документа
http://www.infrost.ru/pub/instruktsii...enerov.zip Тут основная цель-сэкономить на насосе вторичного контура.
Если Boriska13066 поделится кадрами из презентации, увидим идеи ерка.
Внесу все-таки свои 5 копеек. некоторые хм могут работать не на полную мощность - 25% 50% 100% для примера - вот тут то и будут удобны сие девайсы.+отдельно возможно укомплектовать баком аккумулятором-емкостью от 500л.