Ну мужики вы даёте!!! Разделить испаритель, проблема. Паук-самопал нормально работает, просто выход капиляров вверх, длина одинаковая(кап), да и коллектор если горизонтальный, разделить легко.Вот фото точно не помешает, и что-нибудь вроде линейки рядом,для оценки размера.Другое дело е*ля с этим делом, готовое оно конечно лучше, но "мы рождены, чтоб сказку сделать былью" ;)
DDAVID пишет:
"мы рождены, чтоб сказку сделать былью"
А самое главное, чтобы эта "быль" не стала головной болью.
Есть ли смысл за энное количество денежных знаков искать себе такую "самоделку"? Может это время стоит потратить ра зарабатывание других денег на другом объекте, а заказчик пусть в это время меняет испаритель?
А стоимость переделки испарителя = где-то 0,3-0,6 нового?
ИМХО и только ИМХО.
Все зависит от конфигурации испарителя. Если он 2-х рядный, без выкрутасов, есть доступ , неважен последующий внешний вид, то вдумчивой работы 2-м человекам на 0,5-1 день. И расходка -обрезки медных труб+ фасонка.
На 40 кВт и 2-х рядный? Не встречал, честно говоря. У меня не знаю, честно говоря, скольки рядный испаритель. Где-то 4-6 рядов, мельком смотрел. Так что работка ещё та предстоит. Хоть доступ хороший.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Нормально сделали. Только по фото, мне кажется, вход дистрибьютора больше по диаметру, чем выход ТРВ. А по идее болжен быть равен.
Но если все работает, то все работает.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Чтобы проверить как работает дистрибьютор надо измерять температуры на выходе каждой секции испарителя.
с неравномерной запиткой легко напороться на "слабый испаритель".
Еще раз. Заказчик, который хочет получить результат за три копейки, пусть идет в жопу! И пох кризес.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.