Код ошибки по DAIKIN-у ? Помогите !
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Код ошибки по DAIKIN-у ? Помогите !

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Код ошибки по DAIKIN-у ? Помогите !»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6188Тема: «Код ошибки по DAIKIN-у ? Помогите !» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Уважаемое сообщество, в результате теста настенного сплита (только холод) FT-35 с пульта ду получился код ошибки А5 ??? Как это расшифровать и как понимать трактовать эту ошибку ???
Профиль
E-Mail
#2
Чересчур низкая температура внутреннего теплообменника.
Скорее всего дело в погоде. Не жарко, однако.
Доброй ночи.
Профиль
E-Mail
#3
Благодарю - спасибо за подсказку! Однако чем это грозит, т.к. клиент включает и пользует кондей, тот конечно же через некоторое время вырубается, однако "очень умный" бармен выключает а потом снова включает и так целый день. Может предложить ему гонять его на режиме вентиляции? (внешний блок установлен в подвале и там темп-ра нормальная).
Профиль
E-Mail
#4
Возможные причины:
1. Грязные фильтры и внутренний теплообменник.
2. Задаётся слишком низкая температура, вследствие чего компрессор работает подолгу не отключаясь.
3. Мало хладона.
4. Бармен "умный", а Daikin "ещё умней".

Чем чревато:
1. Батарейки в пульте разрядятся раньше времени.
2. Бармен будет нервничать и переутомльться.

Доброй ночи.
С уважением, Sir.
Профиль
E-Mail
#5
Если сплит стоит в баре, то скорее всего внутренний блок загажен до невозможности. Как правило в этом случае из блока еще идет крайне неприятный запах, а если еще слабый поток воздуха, то и вентилятор (беличье колесо) обрасло грязью до принятия формы идеального цилиндра. Если так, то клиенту придется раскошелиться на ТО.
Успехов.
Профиль
E-Mail
#6
Спасибо всем ! Объяснил Заказчику ситуацию, вопрос решили положительно - зимой не пользовать аппарат без нужды, а по весне ТО.
С уважением, Алексей.