Извините, что выношу вопрос в новую тему, но по видимому в связи с очень большим объемом начальной темы ( 3 листа) уважаемый melco уже не в состоянии следить за новыми вопросами
С уважением
Уважаемые господа!
Просьба не расценивать данный вопрос как наезд, мне нравиться политика представительства в России, и сама марка, просто хочеться разобраться.
Вами запущена рекламная компания 22 Дб.
Во первых. что это за дБ, когда положено шумовые характеристики для комфортного оборудования указывать в дБА.
Во вторых, согласно данным EUROVENT ( что можно проверить на сайте) уровень звуковой мощности данной модели в дБА совершенно такой же, как и у предыдущей модели. Причем данный параментр далеко не выдающийся, а самый рядовой, по сравнению с аналогами
По моему скромному разумению эти два параметра взаимосвязаны( уровень шума и уровень звуковой мощности).
Хотелось бы понять в чем здесь суть.
С уважением,
To SAG:
1. Действительно, корректнее указывать дБ(А), а не дБ.
2. Упомянутые 22дБ означают уровень звукового давления. Точнее надо было бы писать 22 дБ(А). Эта величина приведена для модели 9000 БТУ на низкой скорости вентилятора (252 м3/ч при охлаждении).
3. В каталоге Евровент данные для звуковой мощности даны для высокой скорости вентилятора. Для высокой скорости уровень звукового давления и новых, и старых моделей составляет 36 дБ(А) при охлаждении.
To SAG:
1. Действительно, корректнее указывать дБ(А), а не дБ.
2. Упомянутые 22дБ означают уровень звукового давления. Точнее надо было бы писать 22 дБ(А). Эта величина приведена для модели 9000 БТУ на низкой скорости вентилятора (252 м3/ч при охлаждении).
3. В каталоге Евровент данные для звуковой мощности даны для высокой скорости вентилятора. Для высокой скорости уровень звукового давления и новых, и старых моделей составляет 36 дБ(А) при охлаждении.
Так сколько все-таки 36дБА или 51 дБА ?
Вот что.
C уважением Аlex.
To Alex2001:
Я не понял, зачем Вы повторили мое сообщение для SAG?
Что касается 51дБ из Евровента, то это значение звуковой мощности, а 36дБ, про которые говорил я - это звуковое давление.
To Vktr:
Вы, видимо, имеете в виду не VX, а XV.
Пока еще не решено, будет ли эта серия поставляться в Европу и, в частности, в Россию. Политика продвижения именно этой серии может немного отличаться. Поэтому я не хочу сейчас давать какую-либо информацию об этой серии.
Подскажите через кого эта серия попадает в Украину, и в какой регион если не секрет?
Т.к. у официальных дистрибьюторов (в частности у Матадора) их пока нет :)
Уважаемые господа!
Напишите кто сталкивался. Есть система Super Y. Скажем PUHY-P600YMC. Вопрос: при выходе из строя одного из наружных блоков возможна ли работа оставшихся двух? И возможно ли путем перепрограммирования адресов запустить такую инвалидную систему?
Уважаемый АК,
Ваш вопрос предназначался в воздух или ко мне? С такой проблемой вряд ли кто сталкивался, поскольку систем Супер Y стоит в России не более 20 штук и выходов из строя не было.
Согласно Service Manual возможна работа при выходе из строя любого из 3-х компрессоров (два в переменном блоке и один в постоянном). При этом допускаются не все виды выхода из строя. Есть список кодов.
При работе в таком режиме в зависимости от того, какие компрессора остались и от наружной температуры одновременно могут работать от 45 до 90% внутренних блоков.
Уважаемый melco!
Большое спасибо за ответ. Но как всегда ответы порождают новые вопросы. Система будет продолжать работать или её надо будет "толкать" вручную? И нужна ли будет переадресация внутренних блоков?
С уважением,
АК
Уважаемый АК.
Нашей компанией поставлено и совместно с нашим партнёром смонтированы в течении двух лет одна система Dig Y и три системы Super Big Y на одном объекте в г. Москве. Ничего кроме положительных откликов по данным системам у нас не было, а также не было проблем с последующей их работой.
To AK:
Уважаемый АК,
Мне не хочется грузить эту общую тему техническими деталями. Вы прекрасно знаете к кому обратиться за разъяснением деталей, так что позвоните, и мы все расскажем.
А вообще, мы решили написать про это в ближайшем номере ФЖ, который выйдет в сентябре-октябре.
To melco
Понял, но помоему уже поздно. Заказчик все уши прожужал про резервирование, а нам хотелось таким способом его избежать. Вроде бы все обошлось обычными системами. Но, думаю, осветить этот вопрос не мешало бы. Все равно где. Уж очень часта подобная тема возникает в тендерах.
С уважением АК