Продолжим эпопею с MHI SRK28HJ. Наконец добрались сервисники.
Цитирую запись инженера-сервисника : "Перепутаны провода межблочные. Ипытание не проводилось! Параметры взяты неизвестно откуда!" Длина труб при монтаже завышена. Устно было сказано немало нелицеприятных слов в адрес монтажников особенно конкретного (А.Топчий) "косяки" которого они регулярно исправляют. На свое счастье (по их мнению) я мало включал кондиционер на обогрев - иначе бы сгорели бы реле и были бы проблемы с компрессором. И ,самое интересное, сказали что это случай был-бы не гарантийный. Рекомендовали обращаться к руководству "ИВИКа" и требовать компенсации за испорченный сезон.
Вот я и думаю - стоит ли? И чего потребовать? Еще пару лет гарантии? Или в "Общество защиты прав потребителей" - им будет значительно дороже от них откупиться. Сам не склочник, но не терплю хитрожопых дилетантов. Что посоветуете?
Прочитал я всю вашу эпопею с установкой...ИВИК что в России, чтоу нас на Украине, - одинаков. Одни и те же разводы клиентов - это Тай, но - Китай, огромные амбиции сотрудников, не вникающих в подробности...Мой вам совет - приезжайте в контору и требуйте компенсации! Техника на гарантии!!!
Завершим эпопею с MHI SRK28HJ.(?) Договорились с експлуатационниками "ИВИКА" на два бесплатных обслуживания в качестве моральной компенсации (пытались торговаться только одно - мол это дорого сейчас). Думается это максимум чего можно было с них выдавить. больше бодаться нет желания. Хотя, сдается мне, дело не только в перепутанных проводах межблочных. Придет очередной сезон - будем посмотреть. Всем удачи.
Gena Bukin пишет:
ИВИК что в России, чтоу нас на Украине, - одинаков
Насколько я знаю, ИВИК - исключительно украинская организация, основанная "с нуля" Нимичем Г.В. и Михайловым В.А.
У Вас, ув. Gena Bukin, есть информация о российском ИВИКе?
Вы ничего не путаете?????
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Нигде не могу найти service manual на модель SRK-ZG-S. В интернете (в т.ч. на данном форуме) есть мануалы на любые модели кроме этой.
Конкретно интересует вопрос подключения электропитания - к внешнему или внутреннему блоку? Я думаю - к внешнему, но возникли разногласия.
Стал искать мануал - именно на эту модель нет. На схожих моделях следующая картина:
SKM ZG-S - подключение к внешнему блоку, SRK-ZGX-S - к внутреннему.
Если у кого-нибудь завалялся мануал или есть опыт монтажа именно модели SRK-ZG-S - помогите внести ясность, пожалуйста!
Итак привезли мне кондиционер, заказал SRK28HG-S/SRС28HG-S, а на коробке написано SRK28HG.
Оповестил Магазин об ошибке, должны поменять. Чтобы успокоить совесть- на коробке должно быть точное название товара? или S- это модификация, на коробке не отражается?
MrGrom пишет:
Итак привезли мне кондиционер, заказал SRK28HG-S/SRС28HG-S, а на коробке написано SRK28HG.
Оповестил Магазин об ошибке, должны поменять. Чтобы успокоить совесть- на коробке должно быть точное название товара? или S- это модификация, на коробке не отражается?
SRK28HG-S/SRС28HG-S - это неинверторная сплит-система на фреоне R410A.
SRK28HG/SRС28HG - это неинверторная сплит-система на фреоне R22.
На коробке название модели должно быть написано полностью.
На мой взгляд, лучше доплатить ~10 000 руб. и купить себе инвертор SRK25ZG-S/SRC25ZG-S.
На коробке название модели должно быть написано полностью.
На мой взгляд, лучше доплатить ~10 000 руб. и купить себе инвертор SRK25ZG-S/SRC25ZG-S.
спасибо за ответ- подтвердили мои сомнения,
но чем так лучше серия ZG-S?
До этого был у меня инвертерный панас с генерацией кислорода, в целом почти всем был доволен кроме авто-режима.
т.е я привык выбирать режим вручную... поэтому более "избирательная подача напряжения" не так актуальна, экономия электричества тем более. Наличие инвертера в условиях нестабильность электросети (часто перепады) - это больший риск поломки.
Также читал что была партия ZG-S издающих высокочастотный писк, побаиваюсь заказывать в инет-магазине с минимальными ценами такой вот девайс. По характеристикам HG-S мне подходит, но может я что-то о них не знаю?
Доброго времени суток. Оборудование FDTN508. Включаю на холод, от20 до 3 часов работает, после отключает наружний блок, внутренний работает, начинает мигать зелёный светодиод с частотой 2 раза в секунду, через 20 минут выключается полностью. После выкл/вкл питания опять работает, но не долго. Давление всасывания 3,8-4 бар. Конденсатор и испаритель чистые. Обдув нормальный.
сегодня установили 28HG-S - все хорошо, кроме шума. Даже на минимальной скорости вращения спать сложно, Шум скорее не механический, гудит воздушный поток. Сразу вспомнилось, что во внутреннем блоке монтажниками не вынимался пенопласт, есть подозрение, что это своего рода виброгаситель или же все таки подлежит удалению?
Прошу спецов помочь мне определиться:
Хочу приобрести домой в квартиру настенную сплит-систему инверторного типа на 2 - 2,5 квт.
Хочется надежную, поэтому думаю приобрести что-то из Mitsubishi Heavy Industries. Видимо, это будет серия SRK20/25Z...
Вопрос: где лучше всего приобрести в Москве? Чтобы ее надежно и грамотно поставили. И чтобы не драли денег втридорога, ибо лишних денег нет :-) Бюджет в районе 37 тыс.руб. с установкой. Может в Бьюфорт? Или есть более выгодные варианты? Кстати, а вторая фирма дистрибьютер как называется?
Beaufort пишет:
В сервисную службу Бьюфорта с середины лета прошлого года поступали обращения по поводу отказов инверторных сплитов SRK/SRC 28 GZ-L, ввезенных в Россию в обход официальных дистрибьюторов.
Причины отказа были различны, но данная модель НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для эксплуатации в европейских условиях
по причине несоответствующих параметров электросети....
Какие именно параметры электросети не соответствуют - ?
Нужно ли дополнительно устанавливать стабилизатор напряжения в квартире для мультика SCM40ZJ-S?
Читал про отказ сервиса осуществлять гарантийный ремонт по сгоревшим сплитам по вине напряжения сети..
Цены больно кусаются на модели 10000ВА. Самый недорогой на фото (релейный с задержкой) больше $200 в Москве.
Уважаемые, подскажите пожалуйста где зарыта собака.
Кондиционер SRK40HA не включается после пропадания питания.
Сменные инж. замучались бегать и включать кондиционер.