Panasonic CS/CU-RE9GKE
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Panasonic CS/CU-RE9GKE

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Panasonic CS/CU-RE9GKE»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7747Тема: «Panasonic CS/CU-RE9GKE, Инструкция» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Добрый день.Нужна инфа по Panasonic CS/CU-RE9GKE ,а точнее до какой наружной температуры он может работать на обогрев?
Профиль
E-Mail
#2
"Добрый день.Нужна инфа по Panasonic CS/CU-RE9GKE ,а точнее до какой наружной температуры он может работать на обогрев?"
До -5 ниже будет очень низкая производительность и частые остановки на разморозку нар.бл.
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#3
Спешу обрадовать.
Эта модель отсутствует в списке официальных моделей: https://rus.panasonic.ru/gwarranty/models/
Кто где взял- пусть сам и секасом занимается. смех
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
Это недоинвертер. Без ЭРВ, тэна и с мотором АС. Ни хрена он работать не будет после 0 С.
Профиль
E-Mail
#5
valve,

Цитата
До -5 ниже будет очень низкая производительность и частые остановки на разморозку нар.бл.


den223,

Цитата
Это недоинвертер. Без ЭРВ, тэна и с мотором АС. Ни хрена он работать не будет после 0 С.


Поддержание условно постоянно массового расхода фреона при падении его плотности на всасе из-за снижении температуры за бортом осуществляется за счёт увеличения объемной производительности (=повышения оборотов компрессора). Не?
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Профиль
E-Mail
#6
Может быть! Но на днях я разбирался с панасом. Так вот там регулирование производительностью происходит только по трубному датчику внутреннего блока !!! Остальные куча датчиков (их значения) просто игнорируются ...
Модель с ЭРВ и ДС-мотором и гордой надписью типа HEAT POWER обещает работу до -15С. Ну придется поверить на слово. Не проверял!
Профиль
E-Mail
#7
"Поддержание условно постоянно массового расхода фреона при падении его плотности на всасе из-за снижении температуры за бортом осуществляется за счёт увеличения объемной производительности (=повышения оборотов компрессора). Не?"

логично, но для этого нужен компрессор большей мощности соответственно и большим потреблением если обороты увеличиваются потребление вместе с ними тоже + остановки на разморозку при этом компрессор работает но тепла нет, у таких панасоников -7/-8°C это Heating extreme low temperature, а так работать он может будет и при -20 но какой будет КПД ?
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#8
valve,
"логично, но для этого нужен компрессор большей мощности соответственно и большим потреблением если обороты увеличиваются потребление вместе с ними тоже + остановки на разморозку при этом компрессор работает но тепла нет, у таких панасоников -7/-8°C это Heating extreme low temperature, а так работать он может будет и при -20 но какой будет КПД ?"

Все инверторы устроены так, не? И смысл моего месседжа был не в переразмеренности, а в объяснении незначительности наличия инверторного привода карлссона и ЭРВ.
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Профиль
E-Mail