Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER2/MSZ-HJ25VA ER2/MXZ-2HJ40VA ER1 - мульт 2 головы.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER2/MSZ-HJ25VA ER2/MXZ-2HJ40VA ER1 - мульт 2 головы.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER2/MSZ-HJ25VA ER2/MXZ-2HJ40VA ER1 - мульт 2 головы.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5978Тема: «Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER2/MSZ-HJ25VA ER2/MXZ-2HJ40VA ER1 - мульт 2 головы., Постоянное мигание светодиода через 3 минуты после вкл. - нет связи обеих голов с внешним блоком» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER2/MSZ-HJ25VA ER2/MXZ-2HJ40VA ER1 - мульт 2 головы.
Cо слов заказчика, в эксплуатации 1год - смонтировали в прошлом году осенью, вроде работало. В этом году летом не включали, теперь включили, удивились, что холода нет.

Дефект:
Внешний блок вентилятор не включает, компрессор не стартует.
Постоянное мигание светодиода на внутренних блоках через 3 минуты после вкл.
- нет связи обеих голов с внешним блоком.

Диагностика:
На внешнем блоке сгорел предохранитель 3.15А подающий фазу на оба внутренних блока.
На внешнем блоке есть 3 клеммных колодки:
1 - POWER 1 - L, 2 - N, 3 - GND
2 - A:1 - S1, 2 - S2, 3 - S3, 4 - GND
3 - B:1 - S1, 2 - S2, 3 - S3, 4 - GND

На внутреннем блоке А есть 2 клеммных колодки:
1 - POWER 1 - L, 2 - N, 3 - GND
2 - 1 - S1, 2 - S2, 3 - S3, 4 - GND

На внутреннем блоке В есть 2 клеммных колодки:
1 - POWER 1 - L, 2 - N, 3 - GND
2 - 1 - S1, 2 - S2, 3 - S3, 4 - GND

Каждый из 3 блоков имел свой отдельный автомат,
подключенный к разным фазам, т.к ввод в дом 3 фазы.
Питание внутреннего блока В шло через автомат освещения в комнате.

Заключение:
Подключение кондиционера выполнено ошибочно.

Решение.
Сохранено подключение силовых и межблочных проводов на внешнем блоке.
Силовые провода внутренних блоков я подключил иначе.
Эл. питание внутренних блоков теперь берется от внешнего блока
через штатный предохранитель 3.15А и клеммы S1 (L), S2(N), S3(связь), GND .

На внутреннем блоке А
2 клеммных колодки соединены 2 перемычками:
1 - S1 - перемычка на L, 2 - S2 - перемычка на N, 3 - S3, 4 - GND.
На внутреннем блоке В
2 клеммных колодки соединены 2 перемычками:
1 - S1 - перемычка на L, 2 - S2 - перемычка на N, 3 - S3, 4 - GND.

Примечание:
Если межблочные провода наружки и внутрянок соединены только через S1, S2, S3, 4 - GND,
то внутренние блоки не включаются, необходимо подать питание на колодку L, N во внутренних блоках.

После указанного переподключения внутренних блоков и замены предохранителя во внешнем блоке,
блок А заработал нормально, пошло охлаждение.

Во внутреннем блоке В дефект сохранился.
- Постоянное мигание светодиода на внутреннем блоке через 3 минуты после вкл.
- нет связи внутреннего и внешнего блока.
- На линии межблочной связи отсутствуют импульсы, но есть DC=+30V,
т.е. провод от наружки не оборван.

Неисправность платы с процессором в блоке В определена перемещением ее в исправный блок А, и соответственно из исправного блока А исправная плата была перемещена в неисправный блок В.
Дефект переместился вместе с платой:
Неисправный блок В стал нормально работать, а блок А потерял связь с наружкой.
Вывод: Неисправна плата управления с процессором.

Вопросы.
1 - Как правильно подключить эл. питание на кондиционер
Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER2/MSZ-HJ25VA ER2/MXZ-2HJ40VA ER1 - ?
2 - Причина выхода из строя платы управления во внутреннем блоке В и
предохранителя F1(3.15A) во внешнем блоке - ?
Отредактировано: Тетраэдр 13-09-2018 07:59
Профиль
E-Mail
#2
1. Правильно так, как в инструкции на наружный блок.
Внутренние блоки серии MSZ-HJ и MSZ-DM имеет две схемы подключения к наружному блоку.
(а) Если внутренние блоки MSZ-HJ(DM) подключены к серии MXZ-HJ(DM) - то они питаются от НБ (между ВБ и НБ соединяются клеммы S3-S3 /N-N / L-L, основное электропитание подводится к НБ).
В этом случае функция энергосбережения в момент простоя - не работает.
Инструкция по монтажу к MXZ-2HJ40VA
(б) Если внутренние блоки MSZ-HJ(DM) подключены к серии MUZ-HJ(DM) - то НБ питаются от ВБ (между ВБ и НБ соединяются клеммы S1-S1 /S2-S2 / S3-S3, основное электропитание подводится к ВБ).
В этом случае работает функция энергосбережения в момент простоя. Во внутреннем блоке есть силовое реле, которое обестачивает/запитывает НБ по необходимости.
Инструкция по монтажу на MUZ-HJ25VA

2. А сами то как думаете?
Привет монтажникам!

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#3
Denni, большое спасибо за консультацию.

Рисунок

Теперь понятно, я тоже соединил не правильно, но эти перемычки (S1-L), (S2-N) не влияют на работоспособность и надежность кондиционера. Оказались замкнутыми нормально разомкнутые контакты реле, запитывающие внешний блок от внутреннего блока.
В данном случае, функция отключения внешнего блока через 1 час простоя, не задействована.

В случае замыкания в одном или обоих внутренних блоках, сгорит предохранитель 3.15А , расположенный во внешнем блоке.

IMHO
Плата с процессором вышла из строя по причине подключения разных фаз на внутренние блоки или путаницы N, L.
Удивительно, что варисторы не пробились.
Отредактировано: Тетраэдр 13-09-2018 22:56