Klivet WSAT EE 322 2005 г.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Klivet WSAT EE 322 2005 г.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Klivet WSAT EE 322 2005 г.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 10409Тема: «Klivet WSAT EE 322 2005 г., Неисправность Чиллера» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Здравствуйте! В эксплуатации чиллер CLIVET WSAT EE 322. Номер основной платы CLIVET 0006300918 номер дополнительной платы BELLUNO-000630057A/. Появился код ошибки 07. Попытки снять ее не получается. Помогите советом.
Профиль
E-Mail
#2
E007 Thermal cut-out alarm pump 2 on
control module
Профиль
E-Mail
#3
Я не полно описал проблему: код ошибки 7, согласно руководству по управлению, "Аварийное событие- Сбой или обрыв датчика давления" сбросить ошибку не удается. Методику проверки датчика -он же преобразователь давления 0-30 bar (4-20 mA)
, не знаю. Чиллер даже не запускается сразу показывает эту ошибку.
Отредактировано: rumnal 05-06-2014 22:26
Профиль
E-Mail
#4
Возможно РД с залипающим контактом после срабатывания. Надо отжать кнопку на РД
Профиль
E-Mail
#5
Если это контроллер A2PLUS, то E07 -sensor BT3 failure
Профиль
E-Mail
#6
Неисправен или отключен датчик давления
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Спасибо за участие!

Датчик(преобразователь давления) Keller PA 22RS

На плате есть
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ПЛАТЫ
-"Должна быть установлена всегда, как при обычной работе, так и во время программирования.
Для перезагрузки модуля снимите перемычку на короткое время"

Может у кого была подобная проблема, если перезагрузить плату это поможет разблокировать контур и сбросить ошибку?
Профиль
E-Mail
#8
если есть датчик, он исправный то поможет, а если датчик не исправен или его нет, то ошибка появиться опять
Профиль
E-Mail
#9
Будем пробовать. Правда на объект попадем только 23.06.14, а пока собираю варианты. Спасибо кто откликнулся! Рад любой помощи. Приобретение платы и датчика последний вариант.
Профиль
E-Mail
#10
Платы у этого эмерсонского говна горят как сволочи. Золотой чиллер, начинается после 4-5 лет работы.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#11
Добрались таки до чиллера, перезагрузка ничего не дала, сняли плату отдали киповцу, он нашел неисправный резистор. Установили на место и все заработало. Всем спасибо за помощь!