Правило установки 2-х блоков Liebert Hiross HPSE в одном помещении
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Правило установки 2-х блоков Liebert Hiross HPSE в одном помещении

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Правило установки 2-х блоков Liebert Hiross HPSE в одном помещении»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5129Тема: «Правило установки 2-х блоков Liebert Hiross HPSE в одном помещении» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Добрый день. Подскажите (желательна ссылка на документацию) правило установки 2-х блоков Liebert HPS(HPS08L) в одном помещении. Блоки будут работать одновременно.
Какое расстояние должно быть между блоками?
Профиль
E-Mail
#2
Поскольку в Installation manual ограничений на взаимную установку внутренних блоков нет, то устанавливайте как угодно, обеспечив пространство для обслуживания.
У меня на одном объекте два стоят в плотную к друг другу (сторонами без забора воздуха). Это, если нет фрикулинга.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Ну лучше поздно чем никогда. В руководстве ограничение таки есть, хотя и не явное - до стены не менее 300мм. Поэтому между блоками желательно выдерживать 600мм со стороны воздухозабора (это три стороны). Впрочем исходя из общих принципов гидравлики и обычной нехватки места, то минимум можно принять те самые 300мм.
Профиль
E-Mail
#4
блоки какого года ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail