Пульт Clivet
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Пульт Clivet

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Пульт Clivet»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 31091Тема: «Пульт Clivet» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Добрый день, подскажите пожалуйста, может быть у кого то завалялись такие пульты, необходимо три штуки.
Профиль
E-Mail
#2
фото
Рисунок
IMG_0283.JPG (3,05 МБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#3
фото1
Профиль
E-Mail
#4
фото2
Рисунок
IMG_0287.JPG (2,98 МБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#5
купите любой термостат от фанкойла, хоть хеливел
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#6
фото фиговое
Да и от тепловой завесы проводной пульт пойдет
Профиль
E-Mail
#7
Большое спасибо за советы.
Профиль
E-Mail
#8
Все конечно не плохо, вот только данные пульты 12-ти вольтовые.
Профиль
E-Mail
#9
Пульт Хеливел и ему подобные китайцы вообще не нуждаются в питании. Тупой биметалл.
Отредактировано: human 22-01-2011 21:46
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Временно Живущий пишет:
Все конечно не плохо, вот только данные пульты 12-ти вольтовые.


А коммутируют они что, тоже 12В? ;)
Профиль
E-Mail
#11
to Временно Живущий
У Вас на фотографии эл.термостат TY-172.
Если система одноконтурная , то подойдет TY-170.
Заменой TY-170/172 является эл.термостат HID-S1.
Цитата
narkom пишет:
А коммутируют они что, тоже 12В?


1-ON/OFF режим "ОХЛАЖДЕНИЕ"(открытый коллектор);
2-ON/OFF режим "ОБОГРЕВ"(открытый коллектор);
3-скорость вентилятора:
4,6V-I скорость;
3,3V-II скорость;
0,5V-III скорость.
4- питание термостата(+12V);
5- питание термостата(0V);
6-Управление эл. кал-фером или клапаном по воде(0-10V)
21-ON/OFF режим "ОХЛАЖДЕНИЕ" 2-я ступень(контур)
22-ON/OFF режим "ОБОГРЕВ" 2-я ступень(контур)

С уважением,Sky.
p.s. Завалялся один TY-170, могу подарить.
Профиль
E-Mail
#12
а кто подскажет какие провода поменять местами что бы при включении на тепло было тепло, а то все наоборот :D
Профиль
E-Mail
#13
у кливета солнушко - это режим лето, а не режим обогрев.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#14
а ну тогда все сходится.
у них все через ж..
и тут значит все путем :D
еще бы на контроллер описание найти на MCN 101
Профиль
E-Mail
#15
Да ну нах ... Кливет машинка норм ... Не надо недооценивать эти машинки .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#16
на ккб MCN 101 какие провода и что ждут для включения?
ккб на крыше 3го этажа а пультик на 2ом этаже и закрыт частично сейфом. помещение банк, и ТАКУЮ мебель не дают сдвинуть,
да и не куда :(
до пульта только вытянутой рукой достаю, и вскрыть ни как!
на наружке провода одноцвет приходят, монтаж совсем из рук вон.
пускателем все запускается (компрессор и вентилятор).
доводчик с пульта тоже работает, а ккб нет.

и на другом таком же на контроллере ошибкаHP горит все проверил а ошибка не убирается. как то она обнуляется? он офом не убирается.
прозвонил все полностью, все ок.
Вопрос
Профиль
E-Mail
#17
На MCN стоит модуль управления CLIM-DIN.
При замыкании 11-13 ,блок включается в режим ОХЛАЖДЕНИЕ(на пульте ЛЕТНИЙ режим).
При замыкании 11-12, блок включается в режим ОБОГРЕВ(на пульте ЗИМНИЙ режим)
Авария HP сбрасывается отключением эл.питания, при условии,что цепь ,приходящая на клеммы модуля
CLIM-DIN, 29-30 короткозамкнута.
Если цепь замкнута и авария не сбрасывается, то скорее всего слетели параметры и их надо переустанавливать
при помощи пульта С5110639.
С Уважением,Sky.
Профиль
E-Mail
#18
спасибо большое!!!
я знал что не все просто.
седня не поехал, завра все испрбую.
Профиль
E-Mail
#19
ни фига не получилось. и вылезла хз от куда еще одна ошибка!
щас горит и по низкому и по высокому давлению ошибка!!!
мозги по ходу на вылет.
десять раз все прозвонил, каждый проводок пощупал от и до.
на контроллере нашел единственную надпись MW307011
18-12-96
не навижу кливет
Профиль
E-Mail
#20
вскрывать коробочку и менять все электролиты и, быть может, керамику, особенно во входных цепях. если конечно оно надо..
Отредактировано: LordN 10-08-2013 12:13
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#21
плохо что не электронщик я.
пока на юге был, убило током напарника бл...
и без него как без рук.
может на продажу у кого найдется?
MW307011
18-12-96
фото выложить не получается, телефон поменял...
или кто готов выехать в ижевск на пусконаладку!?! david12355@mail.ru
или восемь9128757780
лёха.
сейчас случайно нашел дешевый термостат, может пригодится кому.
http://www.ekits.ru/index.php?utm_sou...uctID=3007
Отредактировано: алек 12-08-2013 05:58
Профиль
E-Mail
#22
пытаюсь вставить фото, а страница вылетает и пишет-
413 Request Entity Too Large
Search
Профиль
E-Mail
#23
Вы размер файла поменьше сделайте и все получится.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#24
куплю срочно сей аппарат.
и монитрор фаз от кливета.
Отредактировано: алек 13-08-2013 11:14
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
алек пишет:
куплю срочно сей аппарат.

"Сей аппарат" имеет название СLIM-DIN(cod:5110623).
Новый найти сложно(большой срок давности) и стоил он 347 американских рублей.
Попробуйте узнать в представительстве CLIVET. Но имейте ввиду,что в новый
необходимо записывать параметры соответствущие данной модели конд.блока.
Если Вы свой контроллер не сильно расковыряли и есть возможность доставить
в Москву, то я смогу "сей аппарат" восстановить.(Бесплатно)
Вместо СLIM-DIN можно поставить ENERGY LIGHT 210 с min.изменениями эл.схемы
и заменой датчика темпенратуры конденсатора PTC 990 Ом на NTC 10 кОм.
В ENERGY LIGHT также необходимо "забивать" параметры, но в отличие от СLIM-DIN
нет необходимости в дополнительном оборудовании.

Цитата
алек пишет:
и монитрор фаз от кливета.

По большому счету в блоке стоит не монитор фаз а реле контроля фаз(что дешевле) и что значит от CLIVET?
CLIVET онные устройства не производит. Ставьте реле контроля фаз любого прозводителя.
С Уважением,Sky.
Профиль
E-Mail
#26
огромное спасибо за полный и своевременный ответ!
не монитор конечно но реле защитное,
на 31 модельке стояло отключающее все если что не так.

слава богу что есть толковый форум с такими людьми как все вы!
да прибудет с вами сила джедая Build bravo
Профиль
E-Mail
#27
вот как всегда ответ от кливета.
я бы убил кого ни будь, или хотя бы ногу сломал, в трех местах.
вот что мне ответили-

Модули управления системы CLIM-DIN уже давно не изготовляются и не поставляются. Так что, к сожалению, здесь помочь ничем не можем.

Что касается замены CLIM-DIN на другую, Energy Light 210, то Energy Light 210 в настоящее время тоже уже не используется.
Вместо нее используется
C95710021 SCHEDA BASE ELIWELL C. F. SB650235A1402
520,59 евро
есть на складе в Италии

По замене одной системы управления на другую - если Заказчик хочет, то может, конечно, заняться техническим творчеством, но полностью своими силами и под свою ответственность.



14 августа 2013 г., 10:26 пользователь Dimitri Shestopalov <d.shestopalov@clivet.com> написал:
Отредактировано: алек 14-08-2013 18:25
Профиль
E-Mail
#28
кливет это зло :oops:
Отредактировано: алек 16-08-2013 21:41
Профиль
E-Mail
#29
любой чиллер, это хорошая гидравлика и простейший термостат. все остальное это ЗОД.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#30
шеф что делать , все пропало! Помедленней, я записываю...