to Временно Живущий
У Вас на фотографии эл.термостат TY-172.
Если система одноконтурная , то подойдет TY-170.
Заменой TY-170/172 является эл.термостат HID-S1.
Цитата
narkom пишет:
А коммутируют они что, тоже 12В?
1-ON/OFF режим "ОХЛАЖДЕНИЕ"(открытый коллектор);
2-ON/OFF режим "ОБОГРЕВ"(открытый коллектор);
3-скорость вентилятора:
4,6V-I скорость;
3,3V-II скорость;
0,5V-III скорость.
4- питание термостата(+12V);
5- питание термостата(0V);
6-Управление эл. кал-фером или клапаном по воде(0-10V)
21-ON/OFF режим "ОХЛАЖДЕНИЕ" 2-я ступень(контур)
22-ON/OFF режим "ОБОГРЕВ" 2-я ступень(контур)
С уважением,Sky.
p.s. Завалялся один TY-170, могу подарить.
на ккб MCN 101 какие провода и что ждут для включения?
ккб на крыше 3го этажа а пультик на 2ом этаже и закрыт частично сейфом. помещение банк, и ТАКУЮ мебель не дают сдвинуть,
да и не куда :(
до пульта только вытянутой рукой достаю, и вскрыть ни как!
на наружке провода одноцвет приходят, монтаж совсем из рук вон.
пускателем все запускается (компрессор и вентилятор).
доводчик с пульта тоже работает, а ккб нет.
и на другом таком же на контроллере ошибкаHP горит все проверил а ошибка не убирается. как то она обнуляется? он офом не убирается.
прозвонил все полностью, все ок.
На MCN стоит модуль управления CLIM-DIN.
При замыкании 11-13 ,блок включается в режим ОХЛАЖДЕНИЕ(на пульте ЛЕТНИЙ режим).
При замыкании 11-12, блок включается в режим ОБОГРЕВ(на пульте ЗИМНИЙ режим)
Авария HP сбрасывается отключением эл.питания, при условии,что цепь ,приходящая на клеммы модуля
CLIM-DIN, 29-30 короткозамкнута.
Если цепь замкнута и авария не сбрасывается, то скорее всего слетели параметры и их надо переустанавливать
при помощи пульта С5110639.
С Уважением,Sky.
ни фига не получилось. и вылезла хз от куда еще одна ошибка!
щас горит и по низкому и по высокому давлению ошибка!!!
мозги по ходу на вылет.
десять раз все прозвонил, каждый проводок пощупал от и до.
на контроллере нашел единственную надпись MW307011
18-12-96
не навижу кливет
плохо что не электронщик я.
пока на юге был, убило током напарника бл...
и без него как без рук.
может на продажу у кого найдется?
MW307011
18-12-96
фото выложить не получается, телефон поменял...
или кто готов выехать в ижевск на пусконаладку!?! david12355@mail.ru
или восемь9128757780
лёха.
сейчас случайно нашел дешевый термостат, может пригодится кому.
http://www.ekits.ru/index.php?utm_sou...uctID=3007
"Сей аппарат" имеет название СLIM-DIN(cod:5110623).
Новый найти сложно(большой срок давности) и стоил он 347 американских рублей.
Попробуйте узнать в представительстве CLIVET. Но имейте ввиду,что в новый
необходимо записывать параметры соответствущие данной модели конд.блока.
Если Вы свой контроллер не сильно расковыряли и есть возможность доставить
в Москву, то я смогу "сей аппарат" восстановить.(Бесплатно)
Вместо СLIM-DIN можно поставить ENERGY LIGHT 210 с min.изменениями эл.схемы
и заменой датчика темпенратуры конденсатора PTC 990 Ом на NTC 10 кОм.
В ENERGY LIGHT также необходимо "забивать" параметры, но в отличие от СLIM-DIN
нет необходимости в дополнительном оборудовании.
Цитата
алек пишет:
и монитрор фаз от кливета.
По большому счету в блоке стоит не монитор фаз а реле контроля фаз(что дешевле) и что значит от CLIVET?
CLIVET онные устройства не производит. Ставьте реле контроля фаз любого прозводителя.
С Уважением,Sky.
вот как всегда ответ от кливета.
я бы убил кого ни будь, или хотя бы ногу сломал, в трех местах.
вот что мне ответили-
Модули управления системы CLIM-DIN уже давно не изготовляются и не поставляются. Так что, к сожалению, здесь помочь ничем не можем.
Что касается замены CLIM-DIN на другую, Energy Light 210, то Energy Light 210 в настоящее время тоже уже не используется.
Вместо нее используется
C95710021 SCHEDA BASE ELIWELL C. F. SB650235A1402
520,59 евро
есть на складе в Италии
По замене одной системы управления на другую - если Заказчик хочет, то может, конечно, заняться техническим творчеством, но полностью своими силами и под свою ответственность.
14 августа 2013 г., 10:26 пользователь Dimitri Shestopalov <d.shestopalov@clivet.com> написал: