Цитата |
---|
BIS пишет:
На выставке в катологах был вкладыш про низкотемпературный комплект. -30 есть. |
Тот "вкладыш" относится к доработке бытовой серии "низкотемпературным комплектом" стороннего производства.
Да только в бытовухе максимальная хол. мощность 8,5 кВт (MUH-GD80VB).
Если же взять настенный 10 кВт-ный полупром МЕ:
PKA-RP100KAL + PU-P100YHA
то вся "дороботка" сведется к установке ветрозащитной панели PAC-SH63AG-E. Так как подогрев компрессора и многоступенчатая регулировка оборотов вента наружки уже предусмотрены с завода.
Завод тестил эти модели с ветрозащитной панелью только до "-15" на улице (более низкие температуры им были не интересны). Но это не значит, что оборудование остановится при "-16" = это не Дайкин, на котором нужно "обманывать" термодатчик в наружке.
Многолетняя практика показала, что вышеуказанные модели работают и при "-25" и ниже (ессесно начинает большую роль играть месторасположение наружки, обдуваемость ветром).
В каталоге печатаются только гарантийные диапазоны работы исходя из тех испытаний, что делал завод-изготовитель. Результаты полевых испытаний намного интереснее :-)
Итого, я рекомендовал бы (если буджет позволяет):
1. Внутренние блоки PKA-RP100KAL = 2шт
2. Наруж. блоки PU-P100YHA (либо теплые PUH-P100YHA) = 2шт
3. Настенный пульт ДУ PAR-21MAAT-E = 1шт (либо PAR-21MAA, но на радиорынке поискать небольшой переходничок).
4. Ветрозащитные панели PAC-SH63AG-E = 2шт (либо из жести сделать самим)
Функция ротации и резервирования уже присутствует в данных внутренних блоках - ничего выдумывать не надо.
С уважением...