Не совместимы!
Внутренний у Вас от обычного "полупрома", не имеющего на своем борту ЭРВ... а наружка от VRF-системы, подразумевающей наличие у всех внутренних блоков индивидуального ЭРВ на борту.
Это не вдаваясь в подробности несопостовимости "мозгов" этих блоков.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Огромное спасибо! Но мне фирма обещает что она его подключит, уже даже все смонтировано посмотрю я на этих умельцев, так и думал что жулики они, вы это подтвердили
спасибо всем, но тут административные заморочки, работы конкурсные, и мое дело как принимающего работу и ответственного за эксплуатацию в будующем этого оборудования волнует вопрос что бы все работало, я в вопросе вентиляции и кондиционирования "только учусь" и меня смутило что управление внешнего блока на 2х проводах, а внутреннего несколько пар и явного сопряжения не увидел, теперь буду смотреть в два глаза как будет идти процесс сопряжения этими жуликами ))
и вдогонку уже есть проработавшие несколько лет аналогичные системы на таких же внешних блоках, в последнее время начали вылетать ошибки, кто может поделиться расшифровками кодов ошибок, желательно на русском языке а то приходится по каждой конкретной ошибке бороздить интернет в поисках
kubniva пишет:
административные заморочки, работы конкурсные, и мое дело как принимающего работу и ответственного за эксплуатацию в будующем этого оборудования волнует вопрос что бы все работало
абалдеть.. мир перевернулся нах..
и где такие живут? :D
один из маленьких филиалов газпрома, на верху кто то выиграл конкурс получил деньги а вот теперь пытается всунуть что он там себе надумал, а я отбиваюсь что бы он мне не подсунул еще один геморой который я буду разгребать за зарплату
Да не, Лев... похоже старую "добрую" схему.
1. Договариваются заранее и том кто именно выиграет тендер.
2. Выставляется предложение с оборудованием с наиболее низкой ценой (и пох, что блоки несопостовимы - цена главное заведома ниже, чем у рабочей комплектации).
3. "На ура" выигрывается тендер на глазах у изумленных конкурентов (которые даже не видят, что за оборудование и кто предлагает по такой цене)
4. После окончания тендера (попозже) выясняется, что де произошла ошибочка-с... возможно нерадивую "секретаршу" составлявшую предложение выгоняют с работы.
6. Заключается контракт на поставку полноценной (рабочей) комплектации оборудования.
А что? а тендер уже был. Всех "ненужных" уже отсеяли... не делать же тендер заново?!!!Вот он герой-победитель с самой лучшей ценой, обещающей неземную скидку на новую комплектацию :D
Чем не схема?
P.S. как-то учавствовал в подобном "цирке"... типа открытых торгов, в которых никто не видел предложения конкурентов (не понимая, что конкурент вообще предлагает - действительно грамотное техническое решение или унитаз фирмы "Аккала-Каккала" :D
Сидят все вместе за круглым столом и кажды говорит - наша цена столько-то... а наша - столько-то... а мы сделаем в 2 раза дешевле... а мы в 3...и тд.
Мое предложение имело запас в цене не более 20%... и этот запас в первые же минуты кто-то "перебил" своей ценой. Так что я тихо сидел и наблюдал за "битвой титанов", понимая, что НИ ОДНО ГРАМОТНОЕ РАБОТОСПОСОБНОЕ решение, обеспечивающее выполнение техзадания НЕ МОЖЕТ иметь такую цену.
Всяко бывает :D
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Внутренние блоки:
FDTJ280HKEX2
FDJ140HKE2
FDTJ140HKEX2
FDТJ1808HES3
Хрень какая то.
наружный наверное FDCJ280HKXE2D?
А внутренние наверное:
FDTJ28HKEX2 (FDTJ280HKEX2 такого блока не бывает)
FDTJ140HKE2 (FDJ140HKEX2 такого блока не бывает)
FDTJ140HKEX2 (этот сущетствует)
FDТJ1808HES3 (FDТJ1808HES3 - хрень полная, т.к. FDTJ - кассета, 1808 - не бывает индекса мощности, бывают 808 и 1008 канальные блоки HES3)
kubniva пишет:
один из маленьких филиалов газпрома
ага, один из двух предположеных мною вариантов. :)
тогда выхода у вас нет, кроме как упереться рогом и написать акт-пакт-шмакт и/или получить от офисиального представительства по МХИ заключение по предлагаемой комплектации. иначе всех собак повесят на вас. я вашу кухню чутка знаю - кто-то из вашей банды должен будет поставить свою ж рядом с подписью в акте. одно дело когда знаешь что ей ниче не грозит, и савсем другое...
human пишет:
Хрень какая то.
наружный наверное FDCJ280HKXE2D?
А внутренние наверное:
FDTJ28HKEX2 (FDTJ280HKEX2 такого блока не бывает)
FDJ140HKE2 (FDJ140HKEX2 такого блока не бывает)
FDTJ140HKEX2 (этот сущетствует)
FDТJ1808HES3 (FDТJ1808HES3 - хрень полная, т.к. FDTJ - кассета, 1808 - не бывает индекса мощности, бывают 808 и 1008 канальные блоки HES3)
Возможно и так, переписывал с документации по договору на тех. обслуживание сами шильдики или выгоревшие или отсутствуют, буду знать, спасибо что наставляете на путь правильный, так а как все же с расшифровкой кодов ошибок?
human пишет:
Пишите коды ошибок. будем расшифровывать.
А вообще я выложил в торрент всю документацию по MHI c 1998 по 2009 г.
Ищите на rutracker.org
спасибо за помощь, при возникновении ошибок буду обращаться и искать в трекере
сейчас комиссионно ходили разбираться с этими блоками, подрядчик уверяет что все совместимо и он все запустит, шоу продолжается )) скорее всего скоро будет новый конкурс по замене замены ))
ожидаемый финал данной истории: наружный блок приказал долго жить... по словам подрядчика вышел из строя компрессор, однако дефектный акт уже вторую неделю не несут, и на предложение установить совместимый новый наружный блок для FDU1008-A никак не реагируют, я так понимаю и для него проблема найти совместимый наружний блок в наличии и оперативной установкой, а результат мучение персонала прачки когда и снаружи под сорок и от гладильных колландеров тоже парит.
Добрый день! Можно тоже вопрос подкинуть?) Канальный кондиционер Gree FGR16-H/A-G полетел внешний блок, в заключении написано, что неисправна цифровая плата внешнего блока. Пыталась найти замену, но их сняли с производства... Не подскажите с какими внешними блоками можно совместить? Благодарна заранее!