Еще проблема с сервистулом. Ситуация похожая. Новый ноут: Асус Eee, программа встала, с системой соединяется, определяет количество блоков, центральное управление работает. Не отображаются режимы работы холодильного контура. Пишет: No data existing. Что может быть?
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
на мой ноут, сейчас AL-7 (сын) развлекается со своим, пока я занят.
А что за спекулятивные цены? У нас в Оренбурге решение этой проблемы - не более 500.
BIS пишет:
А что за спекулятивные цены? У нас в Оренбурге решение этой проблемы - не более 500.
Вы тоже стали жадным в связи с кризесом?
Да мне и рубля от вас не нада. купили софт и адаптер за тыщу баксов, а запустить хотите за три копейки.
Я дал бесплатный совет, который позволит за 850 руб решить проблему.
И программер, который с этим столкнется обойдется дороже на эти самые 500 рублей.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Ахренеть! Я две недели сидел по ночам, пробовал разные способы. Пока добрые люди не намекнули (бесплатно кстати) чтопочем.
Я уже ответил на вопрос выше. 850 руб.
Думайте, думайте. Голова не только чтобы в нее есть.
будете еще писать кипятком от щастья, когда сами допрете.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
sermen пишет:
human
не первый. но тут что туплю.
может бесплатный совет ?
что с тем проектом?
Проэкт в проэкте.
Есть идея послать все и всех нах :D
Ибо с одной стороны warranty, с другой косячище, да и вообще есть мнение? что железяка DOA.
Сижу жду, когда клиент созреет.
Хочешь бесплатного совета?
Держи: RTFM
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
2 human
да читал я манул... на старом все работает а тут нет. пока не разобрался.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
А что еще надо?
Работает с мегавонью и хрен бы ним.
И не надо тратить деньги.
Я бы забил на это дело.
В софтине не надо ковыряться. Не поможет. Если только не собираетесь вскрыть дебагом и убрать пару строчек кода.
Кстати, а USB модем мегавони через какой порт в настройках работает?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Прошу прощения что долго не появлялся.... сезон мля начался
Human раскажите мне как посмотреть через какой порт лезет мегавонь модем в интернет, и я Вам скажу через какой ;)
ЗЫ с софтом так и не разобрался (не было времени), зато разобролись с VRF-кой с этой гребаной ошибкой связи..... отрубили землю от внутренних блоков (в смысле на линии связи)
al_7 пишет:
Human раскажите мне как посмотреть через какой порт лезет мегавонь модем в интернет, и я Вам скажу через какой Шутливо
И фиг его знает какой у вас модем.
Фишка в том, что модем Мегавони наверняка создает виртуальный COM с каким-то портом. Иначе на этом полуноутбуке не запустится Service Tool.
Цитата
ЗЫ с софтом так и не разобрался (не было времени), зато разобролись с VRF-кой с этой гребаной ошибкой связи..... отрубили землю от внутренних блоков (в смысле на линии связи)
С ошибкой связи не все так просто.
Скажите сколько у вас внутренних блоков?
Куда и как подключали экран?
human пишет:
С ошибкой связи не все так просто.Скажите сколько у вас внутренних блоков?Куда и как подключали экран?
Блоков 4 наружки 24 внутрянки (из них 3 отключенно за ненадобностью)
Экран сначала подключался ко всем блокам (так сделала монтирующая организация) ну и мы туда не особо лезли так как все работало 4 года, затем когда появились эти грабли с ошибкой связи после долгих мучений и поиском наводок с заменой проводов и отцеплянием экранов так как сказали у официалов, а именно
Наружка - подключена, внутрянка от наружки отключена к следующей внутрянке подключена (мдяяя белебирда)
т. е. экран с одной стороны подключен был, а с другой отключен.... а ошибкам пофик
Затем после разжыжания мозгов себе мы решили экран сделать просто общим кабелем без подключения к внутренним блокам, и ощибки пропали, и сейчас система работает нормуль
Экран должон идти мимо внутрянок.
Обычно на внутрянке предусмотрена отдельная клемма для экрана и она ни к чему не подключена.
Вы явно не понимаете, что я хочу узнать.
Как подключили внутрянки к 4 наружкам в одной сети. Опишите или нарисуйте.
И еще. Зря вы отключили 3 внутрянки. Они должны быть в сети как питания, так и в сети LonWork.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.