Заказчик имеет желание установить внутренний блок кондиционера в подсобное помещение, а подачу воздуха, организовать в бытовые помещения. ПУ надо разместить в бытовом помещении и как-то заставлять кондиционер, выключаться по температуре с ПУ, а не с датчика температуры внутреннего блока.
У производителя FUJITSU имеется упоминание о такой возможности управления, но, т.ж. имеется предупреждение о том, что такая фунция заблокирована производителем кондиционеров на заводе...
Вопрос: как разблокировать такую функцию?
Можно ли сделать то, о чём я написал выше?
Предупреждение любителям флуда: вам БАН за флуд. По IP.
Пишем тексты по существу запроса.
Как опция в моделях с 25 и выше есть выносной датчик температуры(термо-сенсор), блокировка снимаеться на плате управления(перемычка - в мануале к канальнику описание), после этого на пульте нажимаешь кнопку термо сенсор и канальник работает по температуре на сенсоре. Успехов
Это только в обычных или инверторных канальниках тоже есть?
Хочу реализовать такую штуку при помощи ИК приемника и ИК ПДУ.
Но никто не может мне помочь как это сделать и где посмотреть про это...
Только машина не Fujitsu a General
Никто из поставщиков не может мне сказать.
Вот я и задаю вопрос здесь,производителю.
В каталоге написано,что можно,но в тех документации только проводной пульт.
Ищу не производителя.
Ищу тех,кто по телефону не может ответить в силу разных причин (некогда,впадлу)...
А тут,чтоб не падать в глазах специалистов козырнет знаниями по этому вопросу.
Слышал ответы: "Да,можно" как именно? какими именно приблудами? никто не сказал...
Доступ до тех.библиотеки есть, но информации по этому вопросу я не нашел.
BIOTHERM пишет:
Заказчик имеет желание установить внутренний блок кондиционера в подсобное помещение, а подачу воздуха, организовать в бытовые помещения. ПУ надо разместить в бытовом помещении и как-то заставлять кондиционер, выключаться по температуре с ПУ, а не с датчика температуры внутреннего блока.
У производителя FUJITSU имеется упоминание о такой возможности управления, но, т.ж. имеется предупреждение о том, что такая фунция заблокирована производителем кондиционеров на заводе...
Вопрос: как разблокировать такую функцию?
Можно ли сделать то, о чём я написал выше?
Предупреждение любителям флуда: вам БАН за флуд. По IP.
Пишем тексты по существу запроса.
Добрый день!
Вам необходимо приобрести проводной настенный пульт нового образца, на котором есть кнопка "THERMO SENSOR".
Он даст возможность "разблокировать" (а по сути в него просто встроен термодатчик) эту функцию.
Ничего не получилось...
Позвонил,заказал,получил, а не то!!!
потом получил ответ "Управлять данной моделью с помощью ИК пульта нельзя. Возможно моделью такой-то. И еще для этого необходим комплект дополнительных шелобушек"
В технической док-ии по этой модели схема нарисована одна, а на само деле нет таких разъемов на плате.
А в каталоге именно для этой модели указана эта опция...
Почему не сделать унифицированный ПДУ для всех моделей.Какая разница между "инверторным" и "неинверторным" ПДУ???
Если есть проводной ПДУ, то самый простой(колхозный) способ: берешь соедит кабель на 2 жилы больше(4или5), отрезаешь сенсор от блока, удлинняушь его провод(все теь же соедит кабелем) и по воможности маскируешь сенсор в пульте или где ниб в декоре, по обстоятельствам
Мануал пульта есть? Реально знаю тошибу, в настр пульта есть опция выбора сенсора(пульт или блок) Описанный выше прием использовали 1 объекте, прикрывая оплошность сотрудника, который фраернулся с заказом (старые пду без сенсоров) 8шт. Пашет более 2,5 лет
Кстати прежде чем заказ посылать, убедись, что твоя пр. эл. схема(девайса) хотябы сильно похожа на ихню(каталог). Всяко бываетю. Наш сотрудни пролетел из-за того, что в разного года каталогах разные пду под одним кодом проходили