Просмотров: 63764Тема: «Почему не работает Aermec на объекте: "Северная башня - Москва-Сити", Не работает Aermec» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Уважаемые сотрудники представительства компании Aermec-Россия. Прокомментируйте пожалуйста сложившуюся ситуацию с системой центрального кондиционирования на базе чиллеров, фанкойлов и центральных кондиционеров на объекте "Северная башня - Москва Сити". Я сотрудник одной из компании, которая является арендатором в данном здании. Вот уже второй год кондиционирование в здании и в нашем офисе отсутствует. Хотя в помещениях офиса установлены фанкойлы Aermec. На крыше здания установлены чиллеры Aermec. Сейчас жара стоит невыносимая. В чем причина такого безобразия?
Что значит не работает? Может их просто не включают? А если всё таки включают, то попроси службу эксплуатации здания замерить температуру притока именно на фэнкойле или сам термометром померь. Сюда напиши сколько градусов получилось. Дальше выводы делать будем.
P.S. К Aermec никакого отношения не имею.
Хочу обратить внимание, что скорейшее решение проблемы с неработоспособностью системы кондиционирования Aermec очень важно не только для 54 сотрудников нашей компании, но также для более 2000 сотрудников других компаний, которые арендуют помещения в здании.
To Staf
Что вы хотите услышать от предствавительства Aermec-Россия? Они скажут, что продали на этот объект супер-пупер машины, которые работают на дофигище объектов по всему миру, история компании Aermec ... ну и так далее.
Чтобы фанкойлы холодили, нужно много чего еще кроме самих фанкойлов и холодильных машин.
Спросите у службы эксплуатации, наверняка чего то не хватает.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Что-то эти чилеры как-то кучно не включают и уже давно. Монтажники или кто-нибудь кто в курсах отзовитесь! Это хоть когда-то работало? Я тоже в Северной сижу. Температура входящая в помещение на трубе комнатная. Краны открыты и не изолированы, подтеки на подшивном потолке - монтаж из серии: "Тушите свет мы из стройбата!" - или Привет от гастербайтеров. Жуть берет когда представлю, как тут лето пережить: Коробка стеклянная окна не откроешь! Вентиляция еле дышит. А служба эксплуатации говорит, что все ОК! Что все Ок, тут внутри особенно очевидно. И кто будет от этого всего страдать понятно. Остается извечный вопрос: Кто сшил костюм? И кто на этом погрел руки?
Да, 28 из фэнкойла - это неправильно. Можно сделать так. У нас работают люди на Сити, в одной из башен, где арендует ВТБ 24. Давай договоримся и посмотрим чё к чему. Сразу говорю, что ранее мы никаких работ там не проводили и к установленному Aermec отношения не имеем.
Washington Capitals спасибо за поддержку. Я уточню у службы эксплуатации возможно ли это и Вам сообщу. Цель данного вопроса к Aermec - Россия - это выяснить, стоит ли продлевать арендный договор в будующем или стоит переехать в другое здание, поскольку в таких условиях не возможно полноценно работать.
Судя не только по этой теме, но ряду других, здесь в конфе - Вы имеете прямое отношение к системам кондиционирования. Проясните ситуацию? Что касается цели Вашего вопроса, то Aermec тут ни причём, т.к. они просто продали железо. Вам надо искать ген. подрядчика, а им был Strabag или их субподрядчиков, но я думаю гарантия уже кончилась и остаётся дрючить эксплуатацию.
Уважаемый Washington Capitals. В своем сообщение я ни разу не обвинил компанию Aermec в поставке некачественного оборудования или в других каких нибудь нарушениях. Моя просьба касается исключительно комментариев. Если они в состоянии их предоставить, то искренне был бы рад их услышать. Если нет, то извините за столь сложный вопрос....
Я даже больше скажу - я уверен практически на 100%,что Aermec Россия, если таковой есть, вообще тут ни причём, т.к. тот же Strabag закупал видимо оборудование напрямую на заводе изготовителе. Мой Вам совет - съезжайте в другое здание, т.к. ремонт, если он конечно возможен, будет стоить немалых денег, т.к. холодилка обслуживает не только Ваш офис.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Башня, в которой ВТБ и на каторой мы с табой имели счастье поработать, назвывается "башня запад", а не северная. Речь в ветке идет о другом здании в Сити.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Речь в ветке идёт о "Северная башня - Москва Сити". Как я понимаю это та, что вдоль 3-его кольца идёт. И получается, что Вы там не работали, так? Мы работаем сейчас на башне Федерация, там ВТБ арендует. Чё такое башня "Запад" не в курсе.
P.S. Понял - Федерация состоит из башни "Запад" и башни "Восток".
Вентиляцию и кондиционирование от врезок в помещения и далее по всему офису. По-моему 8 и 32 этажи. Лично мой отдел там не работает, поэтому особой конкретики не знаю. Даже не знаю какие фэнкойлы ставят.
Судя не только по этой теме, но ряду других, здесь в конфе - Вы имеете прямое отношение к системам кондиционирования. Проясните ситуацию? Что касается цели Вашего вопроса, то Aermec тут ни причём, т.к. они просто продали железо. Вам надо искать ген. подрядчика, а им был Strabag или их субподрядчиков, но я думаю гарантия уже кончилась и остаётся дрючить эксплуатацию.
М-да. Опыт имеется, потому и надежд на то, что тут что-то кто-то будет чинить нету. Зачем мучать службу эксплуатации, если у нее у самой вопросов больше чем ответов. А личный опыт позволяет видеть и то о чем никто никогда не скажет. А именно:
Возможно я ошибаюсь (и лучше бы я ошибался), но по опыту работы на подобных объектах ситуация предположительно такова: Деньги забили на это дело, истратили (быстрее чем ожидалось - инфляция блин или мало ли причин), установили оборудование и обвязку югами или турками (или кто еще дешевле). Кто и как делал пуско-наладку не ясно. На правильную пуско-наладку денег уже нету. Были бы деньги, вопрос бы не встал. Техника есть (с эстакады третьего кольца ее видать), коммуникации тоже, а вода OUTLET +25 да и есть ли она в этих трубах тоже неясно. Чего б им насосные группы и чиллерки-то не включить? Воду подготавливают или воздух стравливают? Так и второе лето пройдет в липкой духоте стеклянного аквариума :D
Так что совет, валить из этой башни актуален.
так и есть. бабло распилили, а на запуск не осталось. пытались запускать видимо турки. они по этой части жгут.
чиллеры видел с западной башни. их там примерно 12 штук по 500-800 кВт. могу фото выложить.
думал ктож их запустил и эксплуатирует?
вон оно как...
валите оттуда. денег на запуск нет и не будет. а за климат аренду поди справно снимают?
сходите в лужковские ТЦ. там теже турки над чиллерами издевались.
проблема в том, что большие и толстые трубы могут быть забиты всяким гавном, и это гавно улетело в тонкие трубы, расхода нет, чиллеры колбасит вот их и не включают.
Когда всем заправляют временщики... Что вы хотите? Правильно air_wave! Именно в Москве alem сконцентрировались распиловщики бабок. А уж где они побывали, там только муляжи остаются - все как настоящее, только ничего не работает. Но тут уж никого не найдешь - это и есть их торговая марка! И только вечно крайний "дядя Вася" из службы эксплуатации вооруженный газовым ключем и вантузом чистит матерясь грязевики и ищет "случайно" ввареный кем-то вместо трубы лом... А бабки пилят уже в другом месте , но это уже совсем другая история :D
air_wave пишет:
пытались запускать видимо турки. они по этой части жгут
турки и на Сахалине начудили. Видимо по такой же схеме попилили деньги, причем дабы насолить, на одном из York'ов обрезали и выбросили термометр на одном из двух чиллеров и наковыряли программное в пультах ))))
Выяснил причину бага. Данные не очень проверенные.
Эксплуатация затеяла зверский тюнинг системы холодоснабжения фанкойлов. Прикручивают сабж чтобы зимой фанкойлы на отопление пахали. В периуд проведения работ холода небудет.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Москва-Сити
Завершаются работы по монтажу систем вентиляции и кондиционирования в одном из крупнейших в мире деловом центре «Москва-СИТИ». Компания «Лига Ветра» ведет работы в Северной башне, оснащая инженерными климатическими системами помещения ресторана площадью 2500м2.
http://www.ligavetra.ru/
сижу, читаю, смеюсь, очень соболезную человечеству страдающему... залез на сайт посмотреть косяки аермека (ныне принимаю в эксплуатацию их оборудование) и слезы по лицу... хотя мож не так все плохо, т.к. не турки эт дело монтировали и сдают.
при всем этом, принимаемые мною чиллера не загружаются более чем на 53%, наблюдаются пузыри в смотровых окнах, регистрируется низкая (до -0,2грС) тем-ра испарения (холодоноситель - вода), выявлена течь френа, конденсаторы на одном из контуров забрызганы маслом (пыле-пухо-гадостьуловитель). пока принимаю, особых вопросов нет, надесь на устраниение замечаний до приемки, но хотелось бы рекомендаций людей знающих, хотелось бы советов "бывалых" и самое главное, хотелось бы начать новую тему, посвященную чиллерам аермек.
Да ТРВ там скорее всего ни при чем.
Просто некоторые спецы проблемы в холодильном контуре списывают либо на ТРВ, либо компрессор, и это уже после того, как потрахались с дозаправками.
А проблема банальная, в расходе воды. 8)
Косяк ТРВ. Долго не могли понять что к чему. Думали, сначала, что проблема в воде. Вылизали всё от и до. Не помогло. В конце концов аермековский сервис и рассказал. С их слов, данфосс поставлял на эти машины перезаправленные ТРВ. Рекомендация - снять с термобаллона теплоизоляцию и подложить прокладку между термобаллоном и трубой. Попробовали - стало лучше. Не знаю, обеспечит ли это длительную стабильную работу. Будем поглядеть.
Конечно станет лучше. Ведь реворк спецы аирмека подсказали. ;)
Только непонятно в чем именно проявлялась некорректная работа ТРВ.
Графики пульсаций перегрева, наложенные на давление кипения, конденсации и болтанку переохлаждения имеются?
Если нет, то все базары о некорректной работе ТРВ пальтсем в небо
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.