мляяя, да что ж с вас все по капле выдавливать надо?
как отключен? после выключения? аварийно? или еще как?
вы опишите проблему словами и развернуто.
тут телепатов нету.
Фишка в следущем, его приволокли монтажники с криками что не держит давление.
Я его накачал его азотом, промылил все соединения, ничего не нашел, потом закачал фреон и облазил все течеискателем, опять ничего. Вот я и думаю, может у него какие нибудь клапана перекрыты и туда газ не поступает. Закачивал через жидкостной вход, все остальные выходы заглушены.
смотрим на гидравлическую схему ВС-контроллера и видим - отсечены м.б. только газовые порты отводов. на них стоят эл.м.клапана, я не знаю какие, но если предположить что все они НЗ(нормально закрытые), то можно подать на все катушки питание чтоб открыть их...
есть еще ЭМклапан на байпасе(ах) LEV.
на жидкостных портах стоят обр.клапана, так что давление от гл.жидк.порта должно пройти..