Здравствуйте, уважаемые!
Разъясните, пожалуйста, такой вопрос. При расчете необходимой мощности кондиционера для помещения принимается, что 09 блок - это 9000BTU обслуживаемая площадь приблизительно 20м*. (оконный кондиционер). На американских сайтах декларируют другое:
например: 8000BTU - Cool Area 235 - 415sq. ft.(21-38м*)
My Webpage
еще:8000BTU - Cool Area sq.ft.350 (32м*)
My Webpage
В чем причина подобного расхождения?
Вопрос возник в связи с тем, что при поиске 12 блока оконника, выяснилось, что в Киеве их нет и не предвидится. Предлагают 09.Площадь помещения 25м* без теплопритоков. При расчете с тепплопритоками получается необходимая мощность примерно 3,1-3,2Квт по холоду.
Можно ли брать 09? Заранее благодарен.