мануал на мультизональную систему MDS Mc Quay. Интересуют коды ошибок. На наружке высветилась ошибкаС4.Однако в описаниях кодов такой ошибки нет . Зато есть подозрения. что это не С4, а Е4. Просто дисплейчик может барахлить. Кто знает, кто поможет? На внутрянках ошибки нет, а наружка после обестачивания (сброса ошибки) включается на 3 сек. и тут же уходит в ошибку.
Блок серии А? Тогда С4 не относится к датчикам, если только сегмент индикатора не светится.
Это другая ошибка:
Frequent Malfunction for Commissioning - Specific Indoor Communication Error
Symptom:
For A series Outdoor, the 7 segment display CX (X - Indoor Unit Number)
Example:
Indoor Unit Number X not communicating
Т.е. один из внутренних блоков с номером Х (еще встречается как Х+1, такое вот разночтение) не имеет соединения с наружным или на него не подано питание. Проверяйте внутренние блоки 4 или 5.
Спасибо, как доберусь до объекта, проверю коммуникацию и отпишусь.Вот один из недостатков данной системы- на одном блоке случайно провод может быть повредили - вся система заблокировалась.Кстати модель MDS060AR. Буква А означает серию, как я понимаю.Ещё маленький впрос-есть ли у Вас инструкция по адресации внутренних блоков, на работе какой-то придурок хаотично перевёл DIP- переключатели.(это уже другой MDS, модель уточню), и теперь полтора этажа здания осталось без тепла и холода- на внутренних блоках моргают символы "осушка" и кажется "обогрев". и вся система в ошибке. Кто подскажет - буду весьма признателен.http://www.aircon.ru/bitrix/images/forum/smile/t1109.gif
Уважаемые! вчера был на объекте, прозвонили всю межблочную коммуникацию, всё звонится, обрывов нет, адреса в порядке. ОШИБКА НЕ УШЛА.Я правда не знаю, должна ли быть закольцована межблочная коммуникация, в мануалах написано, что цепь обрывается на последнем блоке и ставится перемычка на плате. Здесь цепь круговая, и всё работало в течении последних 4-5 лет до осени прошлого года. Может код ошибки не соответствует самой ошибке? Наружный блок после снятия напруги проводит тестирование, затем компрессор на 3 секунды включается (вентилятор молчит), затем отключается и пишет ошибку С4.Внутренние блоки при этом включаются и ошибок не пишут. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Напомню. это Mc QuayMDS060AR (мультизон). 5 внутренних настенных блоков. Спасибо.
Для начала необходимо убрать "кольцо". В крайнем случае, оставить "звезду".
ВСЕ экраны сигнального провода НЕ ДОЛЖНЫ подсоединяться к корпусам внутренних блоков, а ТОЛЬКО между собой и к наружному.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Друзья, коллеги! от поезда отстал, документы цигане украли, поможите кто может! (пока я не подложил гранату под этот агрегат). Сегодня опять провёл время с любимым маквэем. Кольцо убрал (откинул пследнюю линию), экранирующую оплётку от земли внутр. блоков также отсоединил.Ошибка С4 остается и на все мои усилия ни как не реагирует. Притом, повторюсь, что на внутрянкакх ошибка не отображается. Все обошёл, все переключил на один режим.У кого есть какие соображения, излауайте. буду весьма признателен.