Работа сплитсистемы зимой при низких температурах. Натурные испытания.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Pro & Contra Работа сплитсистемы зимой при низких температурах. Натурные испытания.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Работа сплитсистемы зимой при низких температурах. Натурные испытания.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 91 - 102 из 102
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 109315Тема: «Работа сплитсистемы зимой при низких температурах. Натурные испытания.» в форуме: Pro & Contra
#91
В волгоградской области при температуре -36 Зубадан работал без проблем. Но интервал между размораживаниями сократился до 1 часа, а длительность разморозки выросла до 8 минут. Мы планируем разместить отчет в журнале в ближайшее время.
Профиль
E-Mail
#92
С нетерпением ждем.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#93
Цитата
melco пишет: ...интервал между размораживаниями сократился до 1 часа, а длительность разморозки выросла до 8 минут...


Кстати, можно узнать ещё до размещения отчёта:
- каким интервалы и длительность были до этого?

acsolar
Профиль
E-Mail
#94
Он лайн систему сделайте по типу http://www.altenergo.lv/lv/Galvena в разных климатических зонах, будет наилучшей рекламой и для аппарата и для вас и для потребителей.
Отредактировано: borei 08-02-2010 15:14
Профиль
E-Mail
#95
Цитата
borei пишет:
Он лайн систему сделайте по типу http://www.altenergo.lv/lv/Galvena в разных климатических зонах, будет наилучшей рекламой и для аппарата и для вас и для потребителей.

А ведь верно, причём, можно бы и попроще...
Сезон, кажется, подходит к концу, но ничего драматического вроде бы не было?...

acsolar
Профиль
E-Mail
#96
Может и не было, а если было могут и не сказать. Короче, а кто видел?
Профиль
E-Mail
#97
bravo

acsolar
Профиль
E-Mail
#98
А у нас снег выпал!!!! Полежал два дня и растаял, обидно как-то, тут люди хвастаются, мол -25 и все пашет, а унас за эту зиму -5 еще не было, э-э-эх не повезло :D
Профиль
E-Mail
#99
To Ascolar: при температуре до -25С интервал составлял 2 - 2.5 часа, длительность 2-4 минуты. Самая большая проблема, с которой сталкивались заказчики - это быстрое остывание помещения (на несколько градусов за время оттайки) из-за совершенно неудовлетворительной теплоизоляции здания. Типичная конструкция стен - полтора силикатного кирпича. С потолком вообще беда.
To borei: идея великолепная. Мы обязательно сделаем он-лайн отчет по паре объектов к следующей осени.
Профиль
E-Mail
#100
Цитата
DDAVID пишет:
А у нас снег выпал!!!! Полежал два дня и растаял, обидно как-то, тут люди хвастаются, мол -25 и все пашет, а унас за эту зиму -5 еще не было, э-э-эх не повезло
Меняй место жительства :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#101
Цитата
DDAVID пишет:
А у нас снег выпал!!!! Полежал два дня и растаял, обидно как-то, тут люди хвастаются, мол -25 и все пашет, а унас за эту зиму -5 еще не было, э-э-эх не повезло

Счастливчик.
Цитата
melco пишет:
при температуре до -25С интервал составлял 2 - 2.5 часа, длительность 2-4 минуты. Самая большая проблема, с которой сталкивались заказчики - это быстрое остывание помещения (на несколько градусов за время оттайки) из-за совершенно неудовлетворительной теплоизоляции здания. Типичная конструкция стен - полтора силикатного кирпича. С потолком вообще беда.

Подробный отчет когда будет? или гора пойдет к магомету?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#102
Видимо зубадан сдох
Профиль
E-Mail