Недавно ситуация заставила задуматься о работе с недорогой вентиляцией.
Вспомнил, что есть в близ зарубежье Салда, Амалва и EVR. Еще обнаружился некий Норвежский Shuft, о котором, как я понял, в Норвегии никто не слышал и Германский Ровер спохожей историей в Германии, но с ценами на среднем уровне.
Буду признателен, если кто-ньть из знающих поделится инфой по двум последним.
_____________________________
Каждому дилеру - по бимеру...
По поводу Шуфта не знаю, а вот из первой тройки очень рекомендую обратить внимание на Amalva.
Она значимо выделяется по качеству исполнения и продуманности как железа, так и автоматики.
При этом если уметь корректно сравнивать оборудование, то получается не дороже. ;)
Хотя это искуство 95% деятелям рынка не доступно.
Говорю это не как продавец.
Кто понимет тот понимает 8)
К самому заводу и специалистам которые там работают большое уважение.
Единственный косяк в том, что ряд представительств мягко говоря не в адеквате. И иметь дело просто невозможно.
Антирекламу делать не буду. Опять же кто понимает, тот понимает о чем я.
За рекомендации спасибо. Осталось только корректно сравнить ;) .
Цитата
exelente пишет:
Единственный косяк в том, что ряд представительств мягко говоря не в адеквате. И иметь дело просто невозможно. Антирекламу делать не буду. Опять же кто понимает, тот понимает о чем я.
А что делать тем, кто не понимает? Если есть факт неадекватного поведения, то при чем тут антиреклама. Обмен мнениями.
_____________________________
Каждому дилеру - по бимеру...
На безбабье и рыбу раком...
Но лучше на 100-200 баксов подороже...
Косяк у них всех есть передраный из системаира.
Маркируется установка по максимальному расходу при нулевом давлении, что есть ни что инойе как развод лохов. Ибо реальный расход который будет на объекте почти в два раза ниже. Но чтобы это понять надо хотя бы каталог открыть и хотя бы уметь читать. К сожалению мало кому дано как практика показывает. 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Короче говоря, весь присутствующий в России ОЕМ по бытовой вентиляции (Shuft, Rover, Vertrex) - это Сальда.
Прям дети лейтенанта Шмидта какие-то. До полного комплекта не хватает Дженералклимата, Дантекса и Юниэл.
Важно, что при этом у каждого свои преимущества :D .
Тут еще и Климатпроф с самой сальдой. Ваще пипец.
Нуегонах. Есть кто-нибудь еще с подобной линейкой в близ зарубежье?
_____________________________
Каждому дилеру - по бимеру...
Если наборные системы, то:
На нормальные объекты Systemair, Remak, Арктос если осторожно.
На ненормальные Корф, Лиссант.
Если установки, то:
На нормальные объекты Danvent, Amalva, Remak, Wolf, Swegon если ваше крутотень надо.
Rosenberg не советую, подбирают плохо, если подбирают хорошо, то получается дорого.
На ненормальные А-clima, VTS(хотя не факт что будет дешевле, автоматика точно очень дорогая). Корф не советую, подбирать оборудование в принципе не умеют (на моей практике)
Автоматику сами собирайте или наймите автоматчика от вентиляции. Выйдет как минимум не дороже, а результат контролируемый.
Нормальная розничная стоимость щита приточки с нормальным контроллером 2000Евро.
Щиты стоимостью 900 Евро не щиты и в них регулятор вместо контроллера, но на херовые объекты ставить можно, только опять же осторожно.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Именно то, что я и делаю. :D Скажут поставить ЭТО, поставлю ЭТО. Просто есть желание иметь запасной аэродром.
А то системайры-ремаки бывает планы меняют.
С приточками я для себя вопрос решил, а с бытовухой, думаю, еще поищу. Должны же они быть...
Но если кто вспомнит, буду признателен.
_____________________________
Каждому дилеру - по бимеру...
А самая жесть, это такая наборка:
1. Вентилятор производства "Завод "Вентилятор" (чтоб круче грелся движок не знаю техники)
2. Недоразмеренный калорифер КСК (тут уж никуда не денешься класика бессмертна)
3. Фильтр сшит дома из геоткани с прослойкой синтепона, вставлен в кусок воздуховода
(или даже лучше ткань зажата между фланцев воздуховода)
4. Заслонка из дросселя с уплотнением по периметру и приводом (можно и без уплотнения)
5. Гибкие вставки из мешковины.
6. Автоматика - рубильник на вентилятор
7. Питание по воде без смесительного узла.
Видел такое недавно. ;)
К слову.
При запитывании на прямые параметры городской сети и калорифере посчитаном на 150/70 при -15, температуру воздуха после калорифера чересчур сильно колбасить не будет :D так.. +- 10 градусов... Чаще конечно +...
Дерзайте))) Фото творений не забывайте выкладывать))
В начале кризиса, когда сильно подорожал Swegon взяли для пробы несколько маленьких приточек Салда с роторными утилизаторами. Из 3-х штук на объекте сразу запустилась только одна. У остальных пришлось "дорабатывать" контакты силовых и сигнальных кабелей внутри агрегатов (штекеры внутренней электропроводки не обеспечивают надежного контакта при работе и транспортировке установок).
По поводу ВТС-клима я промолчу... Здесь много о ней писали... Мой опыт применения этого бренда печален.
Из той техники, которую довелось реально применять и пощупать в натуре самому могу порекомендовать Systemair-Danvent, Swegon, Carrier... Хорошее качество сборки железа.
Из канальных систем больше всего как проектировщику нравится Systemair (очень хорошая линейка оборудования, качественные каталоги, хорошее качество сборки). Shuft и Korf (NED) тоже вполне нормальная техника и применяли их очень много (они дешевле лидеров типа Systemairа).
exelente пишет:
А самая жесть, это такая наборка:1. Вентилятор производства "Завод "Вентилятор" (чтоб круче грелся движок не знаю техники)2. Недоразмеренный калорифер КСК (тут уж никуда не денешься класика бессмертна)3. Фильтр сшит дома из геоткани с прослойкой синтепона, вставлен в кусок воздуховода(или даже лучше ткань зажата между фланцев воздуховода)4. Заслонка из дросселя с уплотнением по периметру и приводом (можно и без уплотнения)5. Гибкие вставки из мешковины.6. Автоматика - рубильник на вентилятор7. Питание по воде без смесительного узла.
Добавьте все таки в этот список Komfovent от Amalva...
Ставил достаточно чтобы не стыдно было рекомендовать 8)
А вот турецкий (ныне только такой на вентиляшку) Carrier яб из этого достойного списка удалил.
Цитата
aqua-land пишет:
Круто
Ну дык :D
Кстати при сильно ужатом бюджете почему нет? ;)
Ну вентиляторы конечно лучше Лиссант, Фильтры между фланцев зажимать не надо, но вот сделать из куска воздуховода можно (крышка на саморезах, вставку купить отдельно), Автоматика на Optigo 10...
По шумам и в венткамере и на пром.предприятиях 70 Дб норма, да и можно 90 если технологическое оборудование так шумит 8)
А почему никто не упоминает "Глобал Вент"? Являюсь их диллером уже несколько лет. И спектр оборудования очень серьезный, побольше чем например у того же Ремака, Корфа, Неда и т.д. и качество на достаточно хорошем уровне и цены поинтереснее. И репутация производителя не запутана всевозможными интригами и дублированием брендов.
Тех доков нет, оценить подробнее нет возможности, манагерам верить не привык ибо черевато.
Мое резюме. Идея по созданию компактной машинки не плоха, но манагерский гон как всегда все испоганит.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
sergey'd пишет:
А самая жесть, это такая наборка: 1. Вентилятор производства "Завод "Вентилятор" (чтоб круче грелся движок не знаю техники) 2. Недоразмеренный калорифер КСК (тут уж никуда не денешься класика бессмертна) 3. Фильтр сшит дома из геоткани с прослойкой синтепона, вставлен в кусок воздуховода (или даже лучше ткань зажата между фланцев воздуховода) 4. Заслонка из дросселя с уплотнением по периметру и приводом (можно и без уплотнения) 5. Гибкие вставки из мешковины. 6. Автоматика - рубильник на вентилятор 7. Питание по воде без смесительного узла.
Видел такое недавно. Шутливо
Так ить, мы же профи. 7 шапок из 1й шкурки - как с куста.
Позавчера пришел дядька, хочу, говорит в спортбар на 150 посадочных вентиляшку, при чем из них курящих 50. И чтобы кухней не пахло.
:) прикинул на пальцах - одного тепла больше 60 квт надо. Обозначаю порядок цифр. Мне, говорит не надо как в кремле, помещение арендуемое, вваливаться не хочу. Ты вытяжной поставь вентилятор и приточный, греть воздух не надо. Как сильно накурят я на 10 мин включу и все вытянет.
Вот чешу репу. То ли по бредовым идеям т.з. составить и сделать этот ужас, то ли послать. И видно уже, что гемора больше в 10 раз будет, чем денег. И деньги хоть какието нужны...
popov68 пишет:
не ввязывайтесь, замучают потом вопросами и претензиями типа "Вы же специалист, д.б. нас убедить!"
Письменное Т.З. и приложенный лист с начальным предложением с подписью Зака "Отказываюсь" этот сценарий снимает. Чай не малые дети, хоть и вид сделать любят.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Ну почему люди делающие щиты ВТС делают и обычным смертным
Вполне по разумным ценам)))
А что контроллер ВТС уж больно перегружен инфой и приходится
переключаться на зима-лето меняя параметры)) издержки))
зато более информативен чем теже корф-нед-шуфт + есть возможность
он-лайн (аська) вопрос-ответ.
Относительно недорого, это сделать на оборудовании НЕД или Корф или на отечественном. Дальнейшее уменьшение стоимости, изготовление собственной автоматики и смесительного узла. Также общая стоимость будет зависить от принятых технических решений, например вентиляция вытеснением позволит заметно сократить мощность оборудования и соответственно его стоимость. Если нужна автоматика, сделаю быстро, дешево и качественно.
Zmej_O пишет:
Цитата borei пишет:
Относительно недорого, это сделать на оборудовании НЕД или Корф
А Корф и Нед - это не отечественное? И про ВЕЗУ забыли, однако...
Ну тогда вякну уж и про VKT. Центральники есть, каналка есть, узлы правильные есть, автоматика хорошая и не на Овене есть и не по 2000 ойро.
А про быстро дешего и качественно что не бывает - неправда. Несколько лет уже убеждаюсь. Наши провинциалы они не жадные.
Ну почему нельзя , очень даже можно при желании. Комплектующие Шнайдер электрик (сам корпус Каедра), свободнопрограммируемый контроллер Пиксель+ наценка небольшая, Стоимость готового ящика невелика.