Неправильно задан вопрос
Проше спросить "а что у них одинаковое?"
Сравнение ME и MHI.... точно такое же как и ME - Daikin, или Carrier - York
Ответ на ваш вопрос займет много "бумаги и времени", потому, видимо, Вы и не получили ответа. Это абсолютно разные компании/бренды/подходы к оборудованию.
Говорю как человек, который занимался MHI около 4-х лет, а сейчас "плотно" - ME (около 6 мес)
Мне лично, нравится больше МЕ за предоставление более широких возможностей, решений и более широкий ассортимент.
С уважением... :book
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
небо и земля, писать действительно много, но сами хевишники говорят о том, что их бытовуха слабее чем у электрика, но полупром и пром один из самых сильных.
А чем так силен полупром у MHI не подскажете?
Отличие у Хэви - в некоторых моделях используется компрессоры сторонних производителей.
У ME- только SIAM.
Плюс у ME на мой взгляд Сити Мульт - вне конкуренции. Одно аццкое переохлаждение 15-20 град чего стоит. Daikin, FGL, MHI нервно курят в сторонке.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Рефнеты не нужны. Вместо них допускается использование обычных тройников. В жидкостном трубопроводе нет пузырей. Нет проблемы внезапного вскипания х.а.
А то что инженеры ME сделали и холод и тепло на двухтрубке достойно уважения. Посмотрите на досуге гидравлику наружного блока и BC контроллера. Черт ногу сломит: ).
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
air_wave пишет:
А то что инженеры ME сделали и холод и тепло на двухтрубке достойно уважения. Посмотрите на досуге гидравлику наружного блока и BC контроллера. Черт ногу сломит: ).
Да уж! :D
Теоретически все довольно просто.
Возьмем простую систему из одного наружнего блока, одного ВС контроллера и двух одинаковых внутренних блоков.Если один блок работает на холод, а другой на тепло, то система находится в режиме теплового насоса, т.е. внутренний блок, работающий на охлаждение, становится испарителем, а на тепло-конденсатором. Соленоидный вентиль отсекает конденсатор на наружнем блоке и весь фреон после компрессора идет в ВС контроллер, тот направляет его внутренний блок, работающий на нагрев. После блока жидкарь возвращается в ВС контроллер, проходит через переохладитель и переохлажденный фреон идет к ЭРВ внутреннего блока, работающего на охлаждение.
При большем количестве внутренних блоков часть из них работает на тепло, а часть на холод. Если на холод работает больше, то горячая парожидкостная смесь после наружнего блока направляется в ВС контроллер, точнее, в отделитель жидкости, который представляет собой большую горизонтальную трубу. Под действием силы тяжести жидкарь опускается на дно трубы, а горячий газ остается сверху. Горячий газ затем направляется в блоки, работающие на обогрев, а жидкарь снизу-в блоки,работающие на охлаждение.
Весь поинт состоит в том, как все это расчитать и в алгоритме контроля в наружнем блоке для получения горячей парожидкостной смеси.
Значит не ставили таких систем, а лезете, ставте сплиты LG :(
Цитата
LordN пишет:
с чего эт вы взяли?
ситуация простая, при выходе из строя внутреннего блока - все равно по какой причине, допустим вентилятор встал - в итоге ошибка блока и останавливается вся система.
winstone пишет:
Цитата sergLM пишет: Забыли наверно, что при выходе из строя внутреннего блока у ME, вся система затыкается.
Таки глупость сморозили, уважаемый Широкая улыбка
Ну не совсем...
Выход из строя, или заклинивание ЭМ-клапана внутр.блока в открытом положении -- начинаются проблемы по всей системе.
Отключение питания одного или несколько из внутренних блоков (физически) -- начинаются проблемы по всей системе (по датчикам можно получить избыток/недостаток фреона)
Но предполагаю, что это касается не только МЕ, но и всех мультизон.
Просто у МЕ надежность высшая. По опыту, убить МЕ можно только подав 220В на сигнальную линию.
У Daikin и MHI и Fujitsu такой болезни нет. При глючке клапана - проблемы только в этом блоке. Система работает. Хотя в целом МЕ хороша, никто не говорит что из-за этого МЕ "нервно курит в сторонке" :D
При "глюке" клапана песец компрессору не приходит (гидравлика наружного блока не позволит) и мозги ни разу не тошнит. Нормально датчики системы показывают температуру до и после клапана с дельтой 2-4град. Система работает, только не холодит. :sor
Ремонт клапана и все само собой работает дальше. Проверено опытом.
Если физически обрубить питание внутреннего блока во время работы, то клапан может остаться приоткрытым и не факт, что автоматика сможет корректно обработать эту ситуацию. Вроде система работает, вроде по теории блок ВЫКЛЮЧЕН, но клапан остался открытым.В этой ситуации могут идти ошибки по кол-ву фреона в системе.
Далеко не уверен, что у Дайкина, MHI эта ситуация будет отработана суперкорректно.
KV000 пишет:
Ремонт клапана и все само собой работает дальше.
Это точно, проблем нет, если отремонтировать.Вот в этом вся и проблема. Один блок встает и встает вся система. И получаем вой не сиз одного помешения а как минимум из двадцати. В сезон, когда это происходит веселуха обеспечена
Но вот у дайкина с МХИ попроще. Может потому что не такие умные :?:
sergLM пишет:
И получаем вой не сиз одного помешения а как минимум из двадцати.
Блин, как дети.
Заглушите трубы внутр.блока(можно пережать пассатижами :| ), отключите блок от сигнальной линии и все работает дальше. Ручная адресация блоков в МЕ рулит...