Нужен совет по оборудованию для кондиционирования склада медикаментов.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Нужен совет по оборудованию для кондиционирования склада медикаментов.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Нужен совет по оборудованию для кондиционирования склада медикаментов.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 11605Тема: «Нужен совет по оборудованию для кондиционирования склада медикаментов.» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Господа, прошу помочь!

Какое оборудование оптимально можно предложить для поддержания температры в диапазоне "+10"-"+15" в помещении склада медикаментов. Влажность регулировать не нужно.

Помещение (90 м.куб.) находится внутри здания административной постройки. Тепловая нагрузка, с учетом теплопоступлений через ограждающие конструкции и прр. ~~ 3,0 - 3,5 кВт.
Оборудование должно быть с выносным конденсаторным блоком (компрессорно-конденсаторным).

CLOSE CONTROL не подходит, т.к. мин. поддерживаемая температура у них + 15.

Бытовой сплит ставить и мозги ему накручивать не очень хочется.


Посоветуйте, пожалуйста, горю ярким пламенем со сроками выдачи техком.предл.


С уважением, AleXa.
Профиль
E-Mail
#2
Если с деньгами не очень туго, то можно самый маленький GOLD 11 поставить. Вот он: http://www.pm-luft.fi/arvot.html
Поскольку склад медикаментов, то ведь здесь надо бы подпор небольшой организовать и фильтрацию. GOLDом это легко сделать. Роторный рекуператор тоже хорош, 80 % КПД, поэтому он и холод хорошо рекуперирует, у Вас же вытяжка получается около 12-13 С, а приток не ниже 20 С. Чтобы с подогревом не связываться приток можно сосать из существующих воздуховодов здания, т.е. уже подогретый и свой, альтернативный забор свежего воздуха сделать с возможностью смешения этих двух источников. Вытяжку тоже можно вдувать в существующие воздуховоды здания. При тепловых нагрузках, ниже расчетных, расход воздуха легко снижается инверторами, автоматика в комплекте машины. Ну и банальный канальный охладитель с прямым испарением после машины, который подключается к автоматике агрегата. Машина ставиться прямо в помещении склада ( подвешивается к потолку ). Это первое, что в голову пришло, может поможет.
Профиль
E-Mail
#3
Уважаемый AleXa !
В данной ситуации посоветую применить чиллер с фанкойлом (одним или несколькими). Температуру глюколя нужно будет поддерживать около нуля. Чиллеры с такой производительностью выпускают многие фирмы производители.
С уважением, FILKA.
Профиль
E-Mail
#4
to FILKA.
Вечер добрый.
Как часто вы ставите чиллера на 90 кубиков?
to Alexa.
Несколько раз сталкивались сданной проблемой (один в один :), что только не предлагали клиенту...
Результат был один - бытовуха с накрученными мозгами.
Решающим фактором оказывалась стоимость.
Удачи!
Профиль
E-Mail
#5
Думаю, надо ставить холодильник, а не кондиционер. Пассивные системы, как холодильные камеры. Больше внимания к теплоизоляции.
Профиль
E-Mail
#6
Мне кажется к этому вопросу надо подойти не с точки зрения кондиционирования, а с точки зрения пром. холода. Поставить компрессорно-конденсаторный блок на базе герметичного или полугерметичного поршневого компрессора, в помещении повесить кубический или плоский испаритель и оснастить все это примитивным процессором для хол. камер ("Eliwell", "Овен"). Подобное оборудование недорого и надежно.
Что касается сплита с "накрученными мозгами", то здесь есть несколько подводных камней:
1. При понижении температуры испарения хладагента происходит падение мощности от паспортных данных сплит системы. График этой зависимости рассчитать достаточно сложно.
2. Сплит системы малой мощности оснащены как правило ротационными компрессорами. При низких давлениях всасывания компрессор начинает сильно греться вследствие чего часто срабатывает тепловое реле, резко уменьшается ресурс компрессора, система теряет стабильность.

И самое важное это теплоизоляция стен. пола, потолка и чем толще тем лучше.
Профиль
E-Mail
#7
Могу преложить действующий вариант , который мы поставили и смонтировали в фирме БИОТЭК (Москв, Лианозово) -- как раз для хранения медикаментов .
Доп. информация -- 2100431 ,2107145
Сергей Торубаров
Профиль
E-Mail
#8
Коллеги, большое спасибо за помощь!

Из-за ограниченности по времени выдал заказчику 2 варианта.

Первый - по совету FILKA (а чем черт не шутит, клиент-то денежный). Предложил чиллер WESPER WMC08 c циркуляционным модулем и потолочным фанкойлом в корпусе VPC 8030.

Второй - комфортный кондиционер. Пришлось предлагать TADIRAN (зарекался с этим брэндом работать, но приходится). У него нижний порог температуры в помещении + 12, плюс точность в + 3, т.е. вроде бы + 15 гарантировано.
Выбрал потолочник с воздухопроизводительностью побольше, чтобы для большей точности кратность воздухообмена увеличить и коэффициент охлаждающей способности поднять. Не уверен, что этот вариант на 100 % рабочий для данных техусловий. Компрессору тяжело будет в "рваном" режиме работать.

На сегодня наиболее оптимальным кажется вариант, предложенный Gleb´ом.

Вариант Vnik хорош, но чувствуется, не дешев и, если честно, времени прокачать его не было.

Завтра буду созваниваться с заказчиком по результатам предложения.


С уважением, AleXa.
Профиль
E-Mail
#9
Предлогаю воспользоватся оборудованием
фирмы

Techobiock ориентировочно cbh150
С УВАЖЕНИЕМ Кочанов МВ
Профиль
E-Mail
#10
Здравствуйте!
Думаю. что данную проблему надо решать в рамках промышленного холода. Получается классическая холодильная камера с температурой +10 ... +12С. Только систему воздухораспределения нужно подобрать по характеристикам камеры. Исходя из воздухораспределения нужно выбирать и внутренний блок. Если нет особых требований к градиетнту температур, то можно потолочный 4-х поточный воздухоохладитель, иначе - внутренний блок от канальника с соответствующим напором вентилятора.
Я такую задачу решал на вент. оборудовании REMAK, компрессорно конденсаторный агрегат применял от DANFOSS. Очень важно:
1. применять ТРВ
2. ставить низкотемпературный комплект
3. решать вопрос о подаче свежего воздуха
Михаил
Профиль
E-Mail
#11
Уважаемые коллеги,

еще раз СПАСИБО вам всем за рекомендации!

Остался вопрос по теплоизоляции стен и потолка.
Выполнять теплоизолирующий слой будут строители и они же предлагают заказчику теплоизолировать перегородки-стены помещения и потолок (все из ГКЛ) 10 см пенопластом.
Помещение (90 м.куб.) находится внутри кап. здания. Смежные помещения - складские без активных тепловыделений.

Коллеги, хотелось бы услышать ваше мнение, какой вариант теплоизоляции стен для данного варианта будет наиболее оптимальным.


С уважением, AleXa.