помогите с выбором канальника
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование помогите с выбором канальника

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «помогите с выбором канальника»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6894Тема: «помогите с выбором канальника, дайкин» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Клиент хочет канальный дайкин. площадь 10 метров квадратных. Один раз уже (не я проектировал) нарывался на проблему, что слишком большие потери в воздуховоде были и кондер так и не охлаждал. Например у дайкина 2,5 квт только низконапорные. Средненапорные 3,5 квт. Ставить на 10 квадратов двенашку - жирновато. Исходные данные: рабочее давление воздуха на выходе из канальника (по каталогу), потери на воздуховоде я посчитаю. Вопрос: Сколько достаточно, чтобы работало? Или есть график например какой?
Профиль
E-Mail
#2
Достаточно воздуха или мощности. Не понять вопроса.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
у дайкина 2,5 квт только низконапорные
На 10м2 надо взять 10кВт высоконапорник, тогда из комнаты всех сдует и никто жаловаться не будет. ;)
Если серьезно, и 2,5 многовато для данной комнаты, если канеш там не стойки с серваками. на 10м низконапорник daikin будет у Вас работать "мама, не горюй", при условии что Вы воздуховоды не будете монтировать змейкой по всей площади потолка.
Отредактировано: kenji 29-12-2015 12:37
Профиль
E-Mail
#4
Спасибо за совет. Но он основываясь на опыте. (у меня надо сказать опыта проектирования и мотажа канальников мало). Вот по мне так разумно было бы писать в технических данных оборудования какие потери можно нести на воздуховодах, чтобы все работало, а отсюда я буду знать, какой длины воздуховод могу поставить например. Есть такое?
Отредактировано: school1076 30-12-2015 00:27
Профиль
E-Mail
#5
Так в чем проблема? В технических данных канальников и указывается внешнее статическое давление.
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#6
Рисунок
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#7
А лучше вообще без воздуховодов. Фальшь балка с гипсокартона и две решоти-приток и рециркуляци. Фильтер можно подобрать моноблочный с решеткой вместе.
Профиль
E-Mail
#8
Спасибо. Все понял.
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.