Самодельная приточная вентиляционная установка
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Самодельная приточная вентиляционная установка

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Самодельная приточная вентиляционная установка»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4636Тема: «Самодельная приточная вентиляционная установка» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Здравствуйте.

Мною для дома изготовлена приточная установка. В ее состав входит:
1) Вентилятор канальный http://teplomash.ru/vkk100/.
2) Съемный картридж с фильтром. Для фильтра я использовал полотна из попавшегося под руку комбифильтра - http://www.top-shop.ru/product/26100-ecolux-ea-2/
(см фото)
3) вентилятор и картридж совместил самодельной системой воздуховодов.

С помощью анемометра измерил скорость потока на выходе. Посчитал расход приточного воздуха. Цифры следующие:
Скорость минимальная - 0,7 м/с __ Минимальный расход приточного воздуха - 11,1 м3/ч
Скорость средняя - 0,9 м/с __ Средний расход приточного воздуха - 14,3 м3/ч
Скорость максимальная - 1,5 м/с __ Максимальный расход приточного воздуха - 23,9 м3/ч

На днях постараюсь измерить давление до фильтра.

Меня вот что смущает: у ПВУ "Селенга" http://ventmachine.ru/selenga/7-opisanie.html производительность просто высокая по сравнению с моей системой, хотя у моей системы вентилятор мощный, но я как-то не верю в заявленные цифры "Селенги". Предполагаю, что производительность заявлена чисто вентилятора без сопротивления в системе. Еще я так предполагаю, что значительное увеличение расхода на выходе приточного воздуха в моей системе осуществима за счет увеличения площади фильтра.

Я попрошу специалистов многоуважаемого форума подтвердить или опровергнуть мои сомнения. И вот еще какой вопрос: насколько удачно я выбрал вентилятор и какие фактические сопротивления возникли от моих воздуховода и фильтра, если основываться на мои измерения и характеристики моего вентилятора.
Профиль
E-Mail
#2
У Вас очень большое аэродинамическое сопротивление ( потери давления ) на фильтре. А такие вентиляторы как Ваш к этому очень чувствительны.
Поставьте фильтр попроще, побольше по площади и до вентилятора.
По Вашей ссылке вентилятор центробежный и более напорный. http://ventmachine.ru/selenga/36-tehn...annie.html
Отредактировано: k-kont 09-04-2015 21:36
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.