Занижение диаметра газовой трубы
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Занижение диаметра газовой трубы

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Занижение диаметра газовой трубы»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 3503Тема: «Занижение диаметра газовой трубы, Особенности эксплуатации в холодное время года.» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Стоит задача смонтировать полупром в офисе - эксплуатация будет круглогодичная. Марку пока не выбрали. Но точно на R410.
Холодопроизводительность 7 кВт.
В офисе тесно , монтировать очень неудобно - хотел занизить диаметр газовой трубы. С 5/8 на 1/2.
Вопрос, насколько изменятся условия эксплуатации в холодное время года.
1. Возврат масла улучшится?
2. Давление в точке входа газовой трубы в компрессор, и так низкое зимой, уменьшится.
Что в свою очередь при очень низких температурах приведёт к срабатыванию защиты?
3. Климатические условия города Москвы. Работа только на охлаждение.
Отредактировано: Alex2001 10-06-2013 14:38
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#2
длина?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Длина 20 метров.

1. Если имеет значение: 10м в помещении и оставшиеся 10м "на улице".

2. Посмотрел каталоги некоторых производителей - там уменьшение газовой трубы указано как штатная операция.
Допустимая длина трассы для полупрома при занижении с 5/8 на 1/2 - 30м.

3. Меня смущает как изменится работа кондиционера с заниженным диаметром газовой трубы в режиме охлаждения при низких температурах воздуха зимой ?

4. Возврат масла улучшится?

5. Давление в точке входа газовой трубы в компрессор, и так низкое зимой, уменьшится ?
Отредактировано: Alex2001 10-06-2013 14:40
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail

   

 