Алгоритм работы чиллера
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Алгоритм работы чиллера

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Алгоритм работы чиллера»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 12467Тема: «Алгоритм работы чиллера» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые коллеги... Пытаюсь смоделировать работу холодильной станции. Столкнулся с проблемой: не понятно по какому алгоритму включаются-выключаются компрессоры чиллера (2 компрессора)... Имеется ли здесь аналогия со ступенями горелок в котлах? В мануале об этом ни слова... Если кто знает, поделитесь информацией (хотя бы качественно - без временных уставок)...

С уважением,
stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail
#2
Мне кажется по температуре обратного теплоносителя. Выставляется уставка и если температура завышена, а один компрессор не справляется- включается следующий...
С уважением
Профиль
E-Mail
#3
Вот ссылка на описание контроллера IR32W
http://www.carel.it/mountpoint/+030220160.pdf
Посмотрите стр 6, Mode 1, model W
Обычно St1=12C, P1=2C
Профиль
E-Mail
#4
Алгоритм работы чиллера:
Включаются компрессора и насосы
Качетсвенно подготавливается вода в аккумуляторе "холода"
Отключаются компрессора до момента превышения параметров воды в аккумуляторе
Насосы продолжают свою работу
Профиль
E-Mail
#5
К windsun...

Тут несколько не то имелось в виду... Аккумулятора нет ни втроенного не внешнего (пока его не рассматриваем)... Меня больше интересует когда включается-выключается второй компрессор чиллера...
stranger...
Профиль
E-Mail
#6
К AK...
Я тоже так предполагал, однако как они выключаются - сразу оба или по-очереди?

К ttt...
Благодарю за ссылку... Интереснейший документ...
stranger...
Профиль
E-Mail
#7

Профиль
E-Mail
#8
я вот так скажу да :)))
как было правельно описано сначала включается первый а за ним второй, но отключаются оба. в следующий пуск сначало пускается втой компрессор а потом первый. конечно при условии равных по мощности. таким образом регулируется скважность включения компрессоров.
кстати о скаважности - без гидро модуля и маленькой сети погорит ваш компрессор и привет.
Профиль
E-Mail
#9
Н-да...
Обычно с чиллером идет свой контроллер, который и обеспечивает алгоритм.
To stranger
Попробуй позвони в Carrier г-ну Баулину. Он частенько перепрограммирует контроллеры.
Профиль
E-Mail
#10
Точно. У нас при проектировании задаются наружные параметры влияния только, типа температуры обратки, а вот как чередуются ступени мощности в чиллере/в чиллерах - мы даже не суёмся. Контроллёр в поставке чиллера должен быть. Ведь на сегодня 5-6 ступеней мощности в чиллере - обычное дело.
Профиль
E-Mail
#11
Спасибо всем, кто отозвался...

С уважением,
stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail
#12
Здравствуйте!
Смотря какой чиллер и какие компрессора.
Если самый дешевый, то запускается один, выжидает время, запускается второй, задержка времени, анализ температуры, выключается второй, и т.д. Короче - один компрессор работает в базовом режиме, а второй - в режиме регулирования. Хороший контроллер должен периодически менять их местами для выравнивания моторесурса. Другое дело - винтовые компрессоры - там первый нагружается до 100%, разгружается до 50%, включается второй - загружается до 50%, первый нагружается до 100%, далее - см. выше.
Михаил.