Совместимость блоков ME
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Совместимость блоков ME

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Совместимость блоков ME»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5683Тема: «Совместимость блоков ME» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Коллеги подскажите.

Интересует совместимость MFZ-KA25VA c MUZ-FD25VABH или MUZ-GE25VAH.

Представительство сообщает что если каталог не сообщает о такой комбинации, то несовместимы.
Хотя система контроля одна (А-control), и блоки MFZ-KA25VA и MSZ-FD25VA (он комбинируется с MUZ-FD25VABH) и MSZ-GE25VA (он комбинируется с MUZ-GE25VAH) могут применятся в составе одной мультисистемы.
Отредактировано: Blackfoot 08-09-2012 00:18
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#2
1. Запустится.
2. Отличие серии MUZ-FD**VABH и MUZ-GE**VAH от MUZ-GE**VA не только в нагревателе под т/о наружного блока, но и в максимально-допустимой частоте компрессора в режиме "нагрева" (у серий VABH и VAH она выше, чем в VA).
К чему это приведет - на совести того, кто будет экспериментировать.
Завод-изготовитель такую комбинацию не предусматривал и не тестировал, потому в каталогах у не указывает.

С уважением... -
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо, Denni.

То есть внутренний блок MFZ-KA25VA(напольный, его штатный внешний блок SUZ-KA25VA2, лимит в режиме нагрева: -10С) с внешним MUZ-GE25VAH работоспособны.

Температурный лимит до -20С?
Максимальная частота в данном случае влияет на способность работать при более низких t?
За развитие максимальной частоты отвечает только внешний блок или внутренний тоже принимает участие?( все к тем же -20С)
Отредактировано: Blackfoot 09-09-2012 17:34
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#4
"Температурного лимита" - нет. Это Вам не Дайкин, с принудительным отключением, при достижении определенной температуры на улице.
У МЕ "философия" другая. Если может работать - будет работать. Остановится только при возникновении опасности выхода из строя (если хоть один из рабочих параметров выйдет за допустимые пределы). Причем, частота компрессора, степень открытия LEV, обороты вентилятора, открытие соленоидных клапанов - все в системе регулируется, что бы рабочие параметры не выходили за допустимые пределы.
В некотором смысле, внутренний блок живет "своей жизнью" (отслеживает свои термодатчики и передает необходимую информацию наружному блоку), а наружный блок - своей. Наружный блок сам регулирует свою частоту компрессора, исходя из:
1. Целевая температура конденсации
2. Температура нагнетания
3. И прочие "защитные функции", которые срабатывая - корректируют частоту в большую или меньшую сторону.
Все тут не опишешь.
Увеличенная частота работы компрессора НЕ влияет на способность работы системы при температурах ниже "-20". Она просто позволяет добиться большей теплопроизводительности.
ИМХО, связка MFZ + MUZ-VAH (или VABH) полностью работоспособна.
Но!
Я лично, не делал испытаний такой связки при больших морозах. Поэтому - утверждать не берусь (вдруг есть какие-то "подводные камни", не упоминаемые в документации?).
Завод тоже не делал - потому и не утверждает (не упоминает такую комбинацию в каталогах).

P.S. еще раз поясню - указанная температура в каталогах и тех. документации - это температура, при которых тестировал изделие завод и соответственно - гарантирует работу вплоть до данной температуры. Это НЕ означает, что при более низких температурах изделие выйдет из строя. Просто эксплуатация изделия ВНЕ указанного заводом диапазона температур - не гарантирована заводом (ибо при таких условиях работы - изделие не тестировалось).
Однако, инверторы регулируют работу своих элементов таким образом, что бы рабочие параметры всегда оставались в допустимых пределах. Но это всего лишь машина - "против лома у нее нет приема".

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#5
Можете разъяснить конструктивную разницу ме;ду MUZ-GE25VAH и MUZ-FD25VABH?
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#6
Завтра, если будет время.
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#7
Комплектующие, отличающиеся у MUZ-GE25VAH и MUZ-FD25VABH:
1. Компрессор
2. ЭРВ (LEV)
3. Теплообменник
4. Двигатель вентилятора
5. Поддон под теплообменником
6. Плата управления
7. Прочая "мелочь" (типа клеммных колодок, запорных вентилей и элементов корпуса).

Кстати, на MUZ-FD25VABH установлены LEV и двигатель вентилятора такие же, как и на MUZ-GE42VAH, то есть - более "мощные".

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#8
я имел ввиду между VABH и VAH )