Канальник Carrier 42CXH018
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Канальник Carrier 42CXH018

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Канальник Carrier 42CXH018»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 12157Тема: «Канальник Carrier 42CXH018» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Здравствуйте. Нигде не нашел информации насчет подмеса свежего воздуха в канальнике Carrier 42CXH018. Какой принцип работы? Еще пишут "При помощи одного канального кондиционера вы можете поддерживать температуру в нескольких комнатах (помещениях). Воздух подается в комнаты по системе воздуховодов, которые располагаются в межпотолочном пространстве." Сталкивался ли кто-нибудь с этой штукой?
Профиль
E-Mail
#2
Обаньки, а мужики то и не знают... ®
Это СТАНДАРТНАЯ схема монтажа одного канальника на несколько помещений. Свежий воздух подается в зону забора воздуха канальным блоком.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
мне кажется тут был смысл о регулировании температуры в разных комнатах с 1 канальника...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#4
Чудес не бывает. Один канальник - одна температура, а извращения с диффузорами и диафрагмами - это для садо-мазо.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Садомазо это управлять заслонками на подаче в каждой комнате по температурам.)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#6
"управлять заслонками на подаче в каждой комнате по температурам"
Гемор редкостный. Но работает, если хороше поебатся. Где то около года. А потом: один канальник -одна зона. Это из опыта.
Отредактировано: aqua-land 21-10-2011 23:42
Профиль
E-Mail
#7
Делали с термостатическими OPAL-ами, действительно хлопотно, но до сих пор работает, конечно лучше мульти-сплит с канальными блоками

http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=30403
Отредактировано: Vktr 25-10-2011 20:06
Профиль
E-Mail
#8
Если поддерживает заданную температуру в каждом помещении отдельно, то есть такая приблуда.
Называется Carrier ComfortZone.

Заказывается отдельно, стоит дорого, работает нормально, в монтаже жуть (касается всей кэрриеровской автоматики).

Подмес делайте спокойно. Если использовать круглый год то поставьте обязательно грелку на подмес.
Отредактировано: karabats 24-11-2011 17:39
Профиль
E-Mail
#9
Это пиздец .Для каррера не знаю , видел как это делается на MHI , скажу вам честно , даже , будь у меня колосальный опыт , ни за что не занялся бы этим ононизм !!! Не стоит он тех нервов и гемороя .
Отредактировано: Maleyev72 27-11-2011 20:35
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#10
".... успакойся, я уже сто раз так делал.."
Всё работает даже без обводного канала, если четко рассчитать по расходам и регулировать 2-3мя опалами не более 30% от общего расхода (подачу в 1-2 помещения).

Приток лучше с электро подогревом. св+тжк330+пульсер
Профиль
E-Mail
#11
Серавно .. а оно того стоит ? Хотя , каждому свой сЭкас .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Maleyev72 пишет:
каждому свой сЭкас


Секас с костылями Опала впервую очередь достается клиенту
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль