Уважаемые господа! Столкнулся с помещением кофейни в виде купола-полусферы. Кругом все из двойных стеклопакетов.Снаружи ни навесов,ни тени. Планируются изнутри с солнечной стороны шторы. Это займет где-то 60% площади остекления. Заказчик планирует размещать там до 30чел посетителей,естественно курят... Помещение через винтовую лестницу в центре радиусом 1,5м (и выступающую до центра полусферы )совмещено с нижним этажом кафе.Центральная труба,диаметром 200мм вокруг которой приварены ступени лестницы строители изначально запланировали использовать под вытяжку.(Понятно,что этого будет совершенно недостаточно) Площадь остекления расчитал: порядка 181м2, Объем 324м3. Соответственно надо порядка 3000м3 делать приточку и вытяжку. Как правильно посчитать теплопритоки при условии поступления 3000м3 забортного воздуха и такого остекления? По разным расчетам уж слишком разные выходят цифры... Помогите,пожалуйста разобраться,господа! Заранее благодарю!
Это КавМинВоды. Конструктивно: полусфера состоит из большого количества сегментов плоских двойных стеклопакетов,расположенных между алюминиевых (вроде бы)стоек Радиус полусферы 5,4м. По ценрту круглое отверстие в нижний этаж с проходящей туда винтовой лестницей с радиусом 1,5м. Чертежей как таковых нету-только план серху: два концентрических круга-граница остекления и по центру-лестничный проем.
В центре купола отверстие не предполагается? С приводом открыто/закрыто
Толщина прекрытия между этажами? Высота нижнего этажа, и что там, на нижнем этаже?
Без подробных планов и разрезов, без экспликации (что где и как стоит) настоятельно рекомендую вам не связываться с кофейнй, как бы ни грызло жгучее желание урвать бабок.
Ваще такие вещи делаются в тесном контакте с архитектором/дизайнером, никак не с заком (и уж тем более не с подрядчиком). Их полёт мысли обязательно сопровождается планами и разрезами
sibproject .если разрезать сферу пополам и оставшуюся полусферу установить на крышу здания-получится то с чем тут мы имеем дело. На нижнем этаже бар. Kroudion:"Ваще такие вещи делаются в тесном контакте с архитектором/дизайнером, никак не с заком (и уж тем более не с подрядчиком)."-это да,только там как-то у них вышло,что проектировали одни,строили с изменениями другие,потом кто-то еще чего-то наобум переделывал. В общем крайний оказался заказчик-арендатор. Вот ему надо с минимум вложений постараться как можно проще и дешевле решить проблему))) Но это как всегда почти... Kroudion:" В центре купола отверстие не предполагается? С приводом открыто/закрыто" Отвечаю-у них в центре на потолке наляпан гипсокартон со точечными светильниками по периметру,хотя,думаю,поговорить на эту тему было бы логично с заказчиком
Тогда вообще не вижу особых трудностей - кроме как поморщить лоб как развести коммуникации.
Всё делается как для обычного помещения, но с учётом вот таких теплопритоков.
to sibproject твоя работа ? :)
у них еще одно время за шариком солнечные батареи стояли, потом их куда то убрали...
судя по типоразмерам блоков холодопроизводительность 22 *4= 88 кВт
не многовато ?