Dark TMN пишет:
по расчетам если делать прямоточную систему на калорифер требуется порядка 60кВт взять их неоткуда |
Че-то дофига больно, судя по мощности объект находится в Якутии никак не меньше...
Если это так, то реально что-то придумать сложно, абсолютно все виды вентиляционных теплоутилизаторов при такой низкой температуре, в условиях высокой влажности автомойки будут обмерзать... Но...
Есть несколько средств:
- Утилизация тепла уходящей воды с автомойки;
- Грунтовый теплообменник с тепловым насосом (опыта расчета для данных регионов нет, но можно попробовать посчитать, все конечно не покроем, но я думаю 10-15кВт реально сбросить)
- Ну и разумеется после предварительного подогрева всеми вышеперечисленными мметодами еще гликолиевый утилизатор (как наименее обмерзаемый)...
Я думаю в сумме 25-30кВт удасться сбросить... Конечно это все не дешево, но для таких низкотемпературных регионов больше способов особо не придумаешь...
В расчетах и проектировании могу помочь...
8-915-250-37-32
Андрей