Цитата |
---|
exelente пишет:
Совсем не понятны абривиатуры |
CH W - охлаждаемая вода (на фанкойлы)
HS W - нагревающая вода (с котла)
СО W - охлаждающая вода (на градирню)
HSW CONT V - трехходовой клапан (% открытия)
под каждым параметром в квадратных скобках значение и единицы, цвет - по какой вертикальной шкале (справа) смотреть.
Цитата |
---|
exelente пишет:
Как с расходом в чиллерном контуре? Постоянный или переменный можно? В каких пределах? |
знаю только про SANYO, поэтому ответы относятся к SANYO
Постоянный, но терпит до 50% от номинала, ниже - авария по протоку, больше тоже можно сколько трубы выдержат.
Цитата |
---|
exelente пишет:
Чего с чиллером будет когда относительно системы холодоснабжения будет недостаток холода и температура обратки поползет вверх? |
ничего, мгновенная мощность вырастет, в зависимости от температуры обратки, вплоть до 130% от номинала
Цитата |
---|
exelente пишет:
Какое превышение способна скомпенсировать собственная автоматика, а какое надо компенсировать подмесом из подачи? |
любое (в разумных пределах), но кипяток не пробовали подавать.
Цитата |
---|
exelente пишет:
Чего грозит аппарату при недостатке мощности охлаждающих градирен если промахнулись? |
сваливание в аварию (COW выше 33,5 градуса)
Цитата |
---|
exelente пишет:
И какая холодильная эффективность при загрузке 50-70%? |
см. кривую в буклете, максимум КПД при 60% нагрузке
Цитата |
---|
exelente пишет:
Это я к тому, что на первую очередь градирен ставить на 50-70% от максимума. |
это зря
Цитата |
---|
exelente пишет:
Опять же как с расходом через контур охлаждающей воды? Переменный допустим? |
постоянный, при переменном (понимай низком) есть вероятность остаться без хладагента, или свалиться в аварию по высокому давлению в высокотемпературном генераторе.