Допустимая температура на входе в АБХМ
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Допустимая температура на входе в АБХМ

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Допустимая температура на входе в АБХМ»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10283Тема: «Допустимая температура на входе в АБХМ, Какая она допустима?» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Значит в кратце. Понял тока что, что мне надо понимание о минимально допустимой температуре на входе в АБХМ прямого горения (1МВт). Эти данные разработчик энергоцентра хрен выдаст. А с поставщиком общаться не пробовал, но весьма вероятно, что будут сложности с быстрым адекватным ответом. Сам быстро разобраться не успею, а сделать, потом понять что машинке бо-бо будет и потом переделать, не охота.

Еще интересует регулируется ли у АБХМ производительность по холоду и время разгона и остановки железяки.

Poulel, robin, Лев, старшие товарищи, подсобите плиз.

История чуть развернутей такая.
Система фанкойлов в первой очереди строительства будет около 500 кВт.
До сегодняшнего дня над решением проектантов энергоцентра не думал, щас вот подумал и решил что как то врядли я получу в реале свои техзаданием даденые 7/12 при гениально простой схеме чиллер-насос-фанкойлы, предложенной на данный момент (больше ничего). А за отчизну так скть обидно. Попробую по тихому впихнуть в свой раздел недостающие элементы. Мошт не зарубят, а в энергоцентре пущай чиллер с одним насосом стоят.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
exelente пишет:
Еще интересует регулируется ли у АБХМ производительность по холоду и время разгона и остановки железяки.

Да

Цитата
exelente пишет:
как то врядли я получу в реале свои техзаданием даденые 7/12

Не получишь и не пытайся.

Цитата
exelente пишет:
Попробую по тихому впихнуть в свой раздел недостающие элементы.

Не стоит сильно убиваться.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
robin пишет:
Да

В каком диапазоне? Гидравлически решается изменением расхода через АБХМ?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
robin пишет:
Да


А время разгона и остановки до минимальной мощности?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#5
АБХМ штука инертная, но менее инертная чем твоя система. Так что не паникуй. Если ей вдруг на вход резко подать +7, у нее замедлиться процесс абсорбции и автоматика штатно отключит горелку.
Отредактировано: robin 12-10-2009 00:06
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#6
вот тебе переходные процессы при запуске, на прямого нагрева не нашел, но не суть важно, видно что на всё про всё где-то 10 минут. Медленный набор температуры из-за того что греющая вода достаточно холодная, меньше 80 градусов, при норме 88. Ломки писать объясниловку, что уж совсем не понятно - спрашивай.
Рисунок
abs.jpg (274,53 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Poulel 12-10-2009 09:25
:-)
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
robin пишет:
Так что не паникуй

Да ну, какая паника) Я ж понимаю, что дело то вообще говоря хозяйское и я немного не в свое дело лезу.
Но как говорил, за отчизну обидно..
Про +7 успокоил, спасибо.

Цитата
Poulel пишет:
совсем не понятн

Совсем не понятны абривиатуры. плиз.. :)
И опять же спасибо.

В общем.
С устройством машинко уже немного разобрался, но понятно, что в том же Польмане не описана схема гидравлики со стороны охлаждаемой воды. Поэтому на свежую голову вопросы:
Машинко Йорка.
1. Как с расходом в чиллерном контуре? Постоянный или переменный можно? В каких пределах?
2. Чего с чиллером будет когда относительно системы холодоснабжения будет недостаток холода и температура обратки поползет вверх? Какое превышение способна скомпенсировать собственная автоматика, а какое надо компенсировать подмесом из подачи?
3. Чего грозит аппарату при недостатке мощности охлаждающих градирен если промахнулись? И какая холодильная эффективность при загрузке 50-70%? Это я к тому, что на первую очередь градирен ставить на 50-70% от максимума.
4. Опять же как с расходом через контур охлаждающей воды? Переменный допустим?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
exelente пишет:
Совсем не понятны абривиатуры

CH W - охлаждаемая вода (на фанкойлы)
HS W - нагревающая вода (с котла)
СО W - охлаждающая вода (на градирню)
HSW CONT V - трехходовой клапан (% открытия)
под каждым параметром в квадратных скобках значение и единицы, цвет - по какой вертикальной шкале (справа) смотреть.
Цитата
exelente пишет:
Как с расходом в чиллерном контуре? Постоянный или переменный можно? В каких пределах?

знаю только про SANYO, поэтому ответы относятся к SANYO
Постоянный, но терпит до 50% от номинала, ниже - авария по протоку, больше тоже можно сколько трубы выдержат.
Цитата
exelente пишет:
Чего с чиллером будет когда относительно системы холодоснабжения будет недостаток холода и температура обратки поползет вверх?

ничего, мгновенная мощность вырастет, в зависимости от температуры обратки, вплоть до 130% от номинала
Цитата
exelente пишет:
Какое превышение способна скомпенсировать собственная автоматика, а какое надо компенсировать подмесом из подачи?

любое (в разумных пределах), но кипяток не пробовали подавать.
Цитата
exelente пишет:
Чего грозит аппарату при недостатке мощности охлаждающих градирен если промахнулись?

сваливание в аварию (COW выше 33,5 градуса)
Цитата
exelente пишет:
И какая холодильная эффективность при загрузке 50-70%?

см. кривую в буклете, максимум КПД при 60% нагрузке
Цитата
exelente пишет:
Это я к тому, что на первую очередь градирен ставить на 50-70% от максимума.

это зря
Цитата
exelente пишет:
Опять же как с расходом через контур охлаждающей воды? Переменный допустим?

постоянный, при переменном (понимай низком) есть вероятность остаться без хладагента, или свалиться в аварию по высокому давлению в высокотемпературном генераторе.
:-)
Профиль
E-Mail
#9
Спасибо огромное.
Цитата
Poulel пишет:
мгновенная мощность вырастет,

А потом снова съедет до 100% и будет охлажлать в графике вместо 12-7 станет например 15/10?
Или так на 130 и встанет если энергоносителя хватит? Что будет если не хватит? Газа я так понял в обрез, строго на 1МВт.

Цитата
Poulel пишет:
см. кривую в буклете, максимум КПД при 60% нагрузке

То есть при постоянном расходе охлаждаемой воды, но за счет уменьшения дельты t?
И не допер а где на графике мощность?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
exelente пишет:
так на 130 и встанет если энергоносителя хватит
и будет, например, 17/10
Цитата
exelente пишет:
Что будет если не хватит?

будет выдавать мощность насколько хватает
Цитата
exelente пишет:
То есть при постоянном расходе охлаждаемой воды, но за счет уменьшения дельты t?

да
Цитата
exelente пишет:
не допер а где на графике мощность?

нету
в абсорбционнике слишком много параметров влияют на выдаваемую мошность, поэтому легче организовать подсчет вне, зная расход и дельта t, это не трудно.
:-)
Профиль
E-Mail
#11
Еще раз преогромнейшее спасибо, гораздо легче жить стало :)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#12
Здравствуйте Форумчане!!!
У нас будут монтировать Broad BDH 125 B
это АБХМ на горячей воде!!
Подскажите, если кто может по температурным режимам, что происходят в самой машине!!

Теоретически я конечно понял что на выходе
7 градусов охлаждаемой воды, 36 охлаждающей, горячей 95, мне интересно какие температуры внутри машины и в трубопроводах, от генератора к конденсатору, от конденсатора к испарителю, к градирне и тд.
Подскажите где можно взять такие схемы, или сами на пальцах подскажите!!!!

Буду очень рад и признателен,

тк фирма которая будет делать монтаж, по телефону рассказала не очень конкретно о том, что я и сам бы логически довел...
Или если у вас такой стоит и работает, хоть какая нибудь инфа кроме рекламной!!!)))
Профиль
E-Mail
#13
Скачайте для начала Польманн "Учебник по холодильной технике"
О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
Breed81 пишет: