Подскажите сколько стоит заложить на 1 посетителя подачу воздуха учитывая что там постоянно курят ианцуют?
Как организовать воздухо обмен?
Стоит ли рассматривать текстильные воздуховоды?
Как приточно-вытяжное оборудование посоветуете?
Если курят, то смело 10 крат. Лучше 20. Чем больше, тем лучше. А на самом деле скока зак денег даст.
На танцпол как для спотсменов дать можно т.е. по 80 м3/ч (это если на танцполе не курят).
Не забудем про охлаждение... 100 Вт/чел в покое, 200 Вт в буйстве.
Есть СНИП для клубов, но щас искать лень.
Текстильные воздуховоды - гуд. Но лучше не те которые прямо через ткань пропускают, а с пришитыми полосками с дырочками. Стирать реже.
Приточно- вытяжное любое по средствам. Определите техзадание, еще пишите. Подскажу чего.
Тока роторы не надо ставить. Засрутся смолой. вонять будут.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
vityap пишет:
Цитата Gena Bukin пишет:
Этот перл стоит занести в анналы...
а чё, 20 крат хорошо!
Начну и закончу сразу - сначала были деньги...Я сейчас занимаюсь аналогичной историей - К и В гламурного заведния в нашем городе-герое. ДЕНЕГ -ТОЧКА - НЕТ.
Поэтому, про кратность вентиляции просьба писать по-аккуратнее...
как ни странно, на танцполе д.б. жарко)
по опыту запуска одного клуба - глушили потом танцпол, грят, прохладно=меньше колбасы=меньше заказывают)
но рассчитывать нада как положено)
exelente, эх мечтатиль наш :D это ктож 20 крат даст сделать?
главное в клубе бабло и чтоб согласовать в органах можно.
Я вот как-то ещё ниодного клуба не видел из которого приходишь и от тебя куревом не несёт.
Если людям будет конфортно, то они будут меньше заказывать и меньше пьянеть - а это надо владельцам? Поэтому обычно в них позволяется делать только по снипу - реальность такова!
Ну ты сам то подумай перед тем как ляапнуть :)
Техническая специальность. Хоть простые расчеты знать должен.
Цепочка логики такая:
5 крат х 100 человек (не редкость в клубе) = 500 крат. При объеме помещения даже 1000 м3, получается 500000 м3/ч
Ты хорошо представляешь себе размер воздуховода? :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
С сожалением соглашусь почти со всеми пунктами, после 3-х заведений построенных с моим участием
1- чем хуже - тем лучше пьют взрослые люди
2- курить можно только в отделенных местах иначе пардон трусы пахнут дымом всне зависимости от кратнотси
3- если денег нет то все остальное словоблудие ,
последний проект в НАРЕ - Щелковый путь делали с запасом в разы и что ?
да ничего в дискотеку на 200 метро набилось 350-400 человек и хоть топор вешай зимой-то!!
но ничего все таким дышать можно при 8000 притока,
главная проблема клубов
они сами не знают где будет густо и где густо . то есть нужен бешенный резерв по мощности
или заранее полуим очень гнилой климат для хорошо датых посетителей, которым по фигу
короче нормальные люди в клюбы не ходят
Andronov пишет:
короче нормальные люди в клюбы не ходят
Последний раз года два назад заходил в какое то гламурное место в периметре Невского.
Золотая молодежь !буквально! прижалась к друг другу на танцполе (т.е. на каждого танцующего площадка 600х400) и ритмично делала синхронные поступательные движения вверх вниз. Я попробовал за компанию со своими более молодыми товарищами, но минут через пять ушел. Не я понял такой разновидности группового секса. :D
А через минут 40 вообще ушел, потому что дешевое пиво в пять раз дороже среднерыночной цены пить сидя на уголочке стола в толпе таких же несчастных невозможно. А когда ты перед этим отдал рублей 500 вообще жаба сжирает насмерть
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Сквознячок создавать
А если серьезно главное создать грамотное воздухораспределение...
главная проблема клубов
они сами не знают где будет густо и где густо)))
Всем добрый день!
Хотелось бы продолжить рассуждения на данную тему. Согласен со вторым комментарием с реальными цифрами. 100м.куб./1 чел. или 10 крат для курительного зала. если сидячие места совмещены с танцполом, то 200 Вт/1 чел. А как рассматривать приточную вентиляцию организованную через канальный кондиционер? и спорный вопрос на счёт того что должно быть теплее или холоднее, мне кажется что логика такая: чем холоднее, тем больше расход алкоголя, тем выгоднее клубу!