Моноблок с фрикулингом в серверную. Но зимой до -45.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Моноблок с фрикулингом в серверную. Но зимой до -45.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Моноблок с фрикулингом в серверную. Но зимой до -45.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6345Тема: «Моноблок с фрикулингом в серверную. Но зимой до -45.» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Привет.

В новую серверную нужен кондиционер на 8-10 кВт охлаждения. Возможность вешать внешний блок пока под вопросом. Поиски в интернете навели на интересную модель Uniflair XMF. Моноблок с фрикулингом.
В наших северных условиях (г. Салехард) фрикулинг должен дать существунную экономию энергии, так как зима 9 месяцев :)
Поговорил с одной фирмой, торгующей Uniflair.
Так как у нас зимой -40 -45 не редкость, эту модель не рекомендовали. Она до -30. Рекомендовали промышленный сплит с зимним пакетом до -40 градусов.
Кроме того, прозвучала фраза что фрикулинг при сильных минусах не так хорошо работает как написано. Могут быть проблемы...

Перезвонил ещё в Emerson (Liebert). Там наоборот порекомендовали моноблок. Хоть он и до -30 "по паспорту", но нормально работает и при более низких температурах.

Хотелось бы услышать мнение профессионалов на возможность применения на крайнем севере моноблока с фрикулингом.
Или действительно необходимо изыскивать возможность вешать внешний блок и ориентироваться на сплит с зимним пакетом.
Профиль
E-Mail
#2
сплит на -40 это
Цитата
чайник33 пишет:
при сильных минусах не так хорошо работает как написано
. а точнее это бред. нужен фрикулинг.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Профиль
E-Mail
#3
Здравствуйте! Если вы хотите прежде всего получить надежность работы системы кондиционирования в серверной, то в данных условиях я бы Вам посоветовал использовать обычный прецизионник шкафного типа с зимним комплектом до -40С и увлажнителем. Если использовать моноблок, то зимой за счет притока холодного воздуха в серверной будет снижаться относительная влажность воздуха, причем очень существенно. Если оборудование в серверной выйдет из строя по вине статики, то в этом будет "виноват" этот моноблок. Существуют системы охлаждения с функцией фрикулинга, использующие гликоль. Но, учитывая то, что в серверной тепловыделения сравнительно небольшие (8-10кВт), то разница в стоимости между обычным шкафным прецизионником и фрикулиноговой системой на гликоле будет очень большой, и она не окупится даже в течение восьми лет, экономя электроэнергию. При этом, если при -40С или даже при -45С по каким-либо причинам гликолевая система остановится, то гликоль превратится в густую массу, которую будет очень сложно прокачать насосу, и тогда придется ждать весны, чтобы ее запустить, либо снимать изоляцию с труб на улице и бегать с паяльной лампой и отогревать трассу. А так, вам выбирать, конечно, какую систему ставить. Кто-то устанавливает в серверные DAIKIN или MHI с зимним комплектом и считает, что так следует делать всегда. Окончательное решение принимаете Вы.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Volander пишет:
выйдет из строя по вине статики

А про поддержание влажности слышали? ;)
И про I-d диаграмму :D

Про замерзание гликоля :D
http://www.chillers.ru/bibl/allowance...etilen.gif

Так же поддержание расхода циркуляции посчитанного по уравнениям теплового баланса
Позволит поддерживать условно любую температуру гликоля и значит температуру на поверхности теплообменника внутри серверной.

Думаю, что варианта два. Либо приточно вытяжная с рециркуляцией + прецезионник, либо маленькая общеобменка + прецезионник с гликолевым контуром фрикулинга.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#5
Благодарю за ответы. Будем думать.