Может кому доводилось сталкиваться с проектированием Медицинской лаборатории ПЦР (полимеразной цепной реакции). В данных лабораториях проводятся анализы на выявление вирусов СПИДа Геппатитов и т.д. на уровне ДНК и РНК. Какими нормативными документами руководствоваться и есть-ли вообще нормативы на данные помещения (воздухообмен, температурные режимы). Нужно-ли обеззараживать вытяной воздух.? В СП 1.3.2322-08 и МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ В ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ МЕТОД ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ - Упомянуты только HEPA фильтры 14 кл. Это и так было понятно т.к. данные лаборатории относятся к категории чистых помещений. На что ссылаться при проектировании?
для начала на прочтение Уайт в библиотеке у уважаемого LordN, потом необходимо четко отдавая себе отчет, что без задания от технологов будет п.ц, прям таки пытаем технологов ответственных за комплектацию лаборатории на предмет четкого тех процесса.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
И еще. Если с чистыми помещениями не сталкивались много-много гуглите, пока не разберетесь. Я на свое первое гуглил и читал две недели. forum.abook.ru с такими вопросами лучше вообще... А от технологов тех процесс желательно вплоть до до движений конечностей
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...