Расчет конденсатора
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Расчет конденсатора

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Расчет конденсатора»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9014Тема: «Расчет конденсатора» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста!
Имеется конденсатор пр-ва СССР от промышленной холодильной устанвки. Известна площадь поверхности 90 кв.м., расход воздуха 8500 куб.м./час. Работает на фреоне 22. Как прикинуть его производительность при дельта Т 15?
Профиль
E-Mail
#2
по указанному расходу при такой дельте получится 44кВт
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
А если ориентироваться на модели АСЕ ("ЕСО"), то это будет от 32 до 35кВт. Дело темное ))
Профиль
E-Mail
#4
Пусть температура окр.среды 32С, давление 1 бар
Заходим в калькулятор CoolPack, задаём ему хладагент R729 (воздух), задаём температуру и давление, находим:
удельный объём 0.87586 м3/кг;
изобарная теплоёмкость воздуха 1.01 кДж/кгК

Зная удельный объём переводим часовой объёмный расход воздуха в массовый ежесекундный:
8500 м3/час / 3600 = 2.36 м3/с / 0.87586 м3/кг = 2.7 кг/с

Производительность конденсатора: 2.7 кг/с х 15 К х 1.01 кДж/кгК = 40.8 кВт
А.С.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Kroudion пишет:
переводим часовой объёмный расход


Давно теплопередающую способность теплообменника мы считаем по расходу теплоносителя? 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
exelente пишет:
Давно теплопередающую способность теплообменника мы считаем по расходу теплоносителя?

с той поры как научились читать щитать и думать
писано же
Цитата
mir_moloka пишет:
Имеется конденсатор пр-ва СССР
в эсэсэре не далбоепы жили и конденсаторы делали правильные. если конденсатор с вентами на восемь с половиной тыщ то и моща у него соответствующая
логика! gf
:D
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Kroudion пишет:
Производительность конденсатора: 2.7 кг/с х 15 К х 1.01 кДж/кгК = 40.8 кВт


Дело в том,что автор тем некорректно задал вопрос. Если дельта Т, это разность между входящим и выходящим водухом, то этот расчет верен.
Но обычно в катологах под дельта Т понимается разность между температурой входящего воздуха и температурой конденсации. Тогда при дельта Тк=15К возьмем дельта Тв=10К и
Производительность конденсатора: 2.7 кг/с х 10 К х 1.01 кДж/кгК = 27.27кВт
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
LordN пишет:
логика!

:D

Но вот увидит тот кто не в теме такие расчеты и посчитает не совсем то... :D

А мы потом тут смеяться над последствиями будем, хотя сами же и спровоцировали :cry:
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
narkom пишет:
Производительность конденсатора: 2.7 кг/с х 10 К х 1.01 кДж/кгК = 27.27кВт

да, это больше похоже на правду

Код
Конденсатор: Roen Est код         6.30.CU.10.AL.40.06.1000.25.C.X.X.010.240.R 28/22 L

Мат. труб:   CU-.30      Пов. наружная:   97,1   m2   Обьем:   18,3   dm3
Мат. пластин:   AL-.10      Пов. внешняя:   7,12   m2   Вес:   45,9   kg

Экстерны газ:                              Air        /   101,33   kPa
    Расход                                   2,36   m3/s     =   8500   m3/h   2,69   kg/s
    Скорость                                 2,36   m/s
    Темп на входе и выходе         30   °C   ->   40   °C
    Влажн. на входе и выходе   50   %   ->   28,8   %
    Потеря давлвния                     71   Pa

Внутерный хладагент:                 R22   /   1609,8   kPa
    Расход                                   135,29   g/s     =   487   kg/h
    Темп. Конденсацие                 42   °C   Темп.Переохлаждения   40   °C
    Темп горяч.газа                      97   °C
    Потеря давлвния                     20,5   kPa

Мощность:                                  27,78   kW   Селекция против поток
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
exelente пишет:
Давно теплопередающую способность теплообменника мы считаем по расходу теплоносителя?

Ваше превосходительство!
Осмелюсь доложить, что если известен расход теплоносителя и его температура на входе/выходе, то мощность теплообменника легко считается без всяких упований на коэффициенты теплопроводности и конвективности.

Но, конечно, шибко умные могут усложнить себе жизнь и вместо уже даденых удобных параметров, позволяющих просто посчитать производительность, с понтом поорать всласть о теории подобия, о нуссельте, рейнольдсе. Все сразу поймут, что его превосходительство чел очень умный и много чего знает.
Я б такому рекомендовал перенаправить энегрию из головы в ноги.
А.С.
Профиль
E-Mail
#11
Большое спасибо за ответы.
Все фирмы торгующие конденсаторами называют их производительность при дельта Т 15К. Что они конкретно под этим подразумевают, я не знаю.
Также интересует, а площадь теплообмена не учитывается при расчетах производительности?

Еще имеется воздухоохладитель от этой же установки площадью теплообмена 175 кв.м., расход воздуха 10000 куб.м./час. Нужно узнать его производительность. Опять же, продавцы называют в основном производительность воздухоохладителей при дельта Т 8.

Еще вопрос: может ли вышеуказанный воздухоохладитель работать в качестве конденсатора(шаг ребер 10 мм)?
если да, тогда производительность его как конденсатора будет при ДТ 15К будет какой?
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Kroudion пишет:
умный и много чего знает

:D :D :D :D :D
Вы мне льстите :oops: :oops: :oops:

А о причинах моего негодования, я упоминал чуть выше)))
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.