Вентилятор ВО30-160
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Вентилятор ВО30-160

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вентилятор ВО30-160»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6916Тема: «Вентилятор ВО30-160, в качестве вытяжного, можно ли?» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Господа специалисты, имеется вентилятор ВО30-160 можно его использовать на вытяжку без сети воздуховодов? Развиваемое им давление в диапазоне работы 550-320 Па (полное). Не сгорит ли двигатель?
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
ssdr пишет:
Не сгорит ли двигатель?

надо смотреть его характеристику. если падение в нуль паскаль лежит в запрещеной зоне - то сгорит.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
падение в 350 Па - мин см. диаграмму (кривая 3)
какие могут быть решения?
вариант типа "применить другой вентилятор" не подходит
Профиль
E-Mail
#4
Не сгорит, если ориентируясь на диаграмму и силу тока двигателя, немного зажать вентилятор , например шибером или просто диафрагмой.
Профиль
E-Mail
#5
дросселировать лучше на всасывании или на нагнетании? или это не принципиально? для насосов, знаю, дросселировать нужно на нагнетании для исключения кавитации
Профиль
E-Mail
#6
Лучше на нагнетании
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
aqua-land пишет:
Лучше на нагнетании

чем лучше? и можно ссылочку на источник информации
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
ssdr пишет:
чем лучше? и можно ссылочку на источник информации

Точно непомню, но так в институте учили. Посмотрите в учебнике по вентиляторам, например в Калинушкине. На http://lord-n.narod.ru он кажется есть.
Профиль
E-Mail
#9
Этот вентилятор не имеетт ограничений по работе в приточной или вытяжной системе
его родной брат ВОД-ДУ работает только на вытяжку и имеет одинаковое рабочее колесо и мотор
дроссель лучше сатвить на нагнетании так устроен у него ходной канал
если постаивте на входе то можнете очень сильно потерять расход.
сжечь мотор возможно только при полном блокировании расхода
это общее свойство осевых вентиляторов вообще
сам по себе вентилятор очень мощный и проблема может быть в шуме
приятная особенность вентилятора он НЕ имеет заданнйо прострасвенной ориентации
то етсь хоть вертикально хоть горизонтально

Если переживаете за мотор то при обкатке контролируйте рабочие токи
так как запас по мотору минимален
удачи в изучении ПНР
Профиль
E-Mail
#10
всем спасибо!
Профиль