перфорированные воздуховоды
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование перфорированные воздуховоды

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «перфорированные воздуховоды»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7799Тема: «перфорированные воздуховоды, просьба помощи» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Дамы и Господа!
Прошу помощи в осмыслении задачи Заказчика. pray
Имеем:
производственное помещение 150м х 140м Х 6м(h) в СПб
требование применить перфорированные воздуховоды ф500, как воздухораспределители
требование разместить их в межферменном пространстве (ферма от +4,000 до +6,000)
картность воздухообмена в помещении 2,5 при общем расходе 315000м3/час
по "экватору" помещения проходит коридор повышенного тепловыделения шириной 30м(говорят будет много :)) над которым планируется "поле вытяжки".
отопление предусматривается воздушное, от вентиляции

Необходимо "держать" зимой и летом
tвн= +22 (+/- 2гр)
влажность 30%-60%

вопрос: получится ли, "держать"? особенно я переживаю за перф. воздуховоды на отм. +4,800, как они там будут "давать"... и зимой и летом..., когда около 2,5 метров до начала рабочей зоны? think
Профиль
E-Mail
#2
весьма сомнительные перспективы получить равномерность теплового поля в указанных границах в холодный период года при использовании именно этих низкоскоростных воздухораспределителей. Сами понимаете, весь теплый воздух будет под потолком. Напрашивается вариант для холодного периода использовать опуски вдоль колонн с установленными у пола воздухораспределителями. но здесь уже надо смотреть нормируемую технологией или снипом подвижность в рабзоне
Профиль
E-Mail
#3
ах если бы всё было так просто!,
в рабочей зоне поставить не дадут-факт!
а подвижность 0,2-0,5 м/с...правильно?
Профиль
E-Mail
#4
это вы сниповскую цитируете? А технологи ваши молчат? Струйной раздачей вы замучаетесь добиваться подобных параметров микроклимата. да еще чтобы приточки выдерживали такую амплитуду. У вас же воздушное отопление - отсюда температура притока заведомо выше будет. Да, еще не забудьте про 100% резервирование систем воздушного отопления
Профиль
E-Mail
#5
а технологи наши мычат, что скорости в рабочей зоне должны быть низкими : )))

а зачем 100% резервирование?
Профиль
E-Mail
#6
попросите слово слово "низкие" сформулировать в числах.
Резервирование 100% положено по СНиПу при воздушном отоплении, насколько помню
Профиль
E-Mail
#7
Нет, там немного по-другому, насколько я помню.... Агрегатов должно быть два, это точно, но производительность каждого не менее 50% от требуемой. Кажется, так.

Хотя в школах и детсадах с воздушным отоплением стоят без резерва. Улитка, КСК-шка, убитые фильтра размером с гардероб и допотопный шкаф почти на релейной схемке....
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#8
Сорри за оффтоп....
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
allwork пишет:
как они там будут "давать"... и зимой и летом...


Никак. Подумайте куда пойдет более теплый относительно помещения воздух из перфорированных воздуховодов.
1. Чтобы воздух пошел вниз с подвижностью 0.2 необходимо температуру притока на 2 гр. ниже температуры в помещении и это будет большой проблемой при выбранной схеме воздухораспределения, если не пригласите профессионального инженера на подбор вент оборудования и смесительного узла.
2. Если не сами будете перфорировать воздуховоды, то гораздо меньшее зло - текстильные воздуховоды.
3. На отопление поставить систему воздушно отопительных агрегатов (они еще и дополнительное размешивание создадут
4. Предусмотреть рециркуляцию с вытяжкой в зимний период не нарушая минимальный воздухообмен на компенсацию вредностей или на кратность.

Сделайте в этом духе и будет вам счастье

:D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#10
вот так примерно и идем...
и ВОА и рециркуляция и... перфорированные в верхней зоне...
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
allwork пишет:
ерфорированные в верхней зоне...


Так текстильные не дешевле?