Цитата |
---|
Никита86 пишет:
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста начинающему специалисту как правильно подобрать канальный нагреватель на приток. Помещение - комната отдыха в авто мойке. Длинна 6.30, ширина 2.80, высота 2.60. Помещение сделано из шлакового кирпича, снаруже сайдинг, внутри керамическая плитка. Регион- Сибирь. |
Ты определись, что тебе надо: подобрать нагреватель на определённые параметры воздуха или отопить помещение.
В первом случае: Qнагр = (V м3/час * 0,34 * (t вых - е вх)) / 1000 (кВт)
Во втором случае: считай теплопотери, принимай нужную температуру приточного воздуха (не более 45 оС), пользуясь формулой п.1 определяй кол-во приточного воздуха с принятой температурой, необходимое для компенсации потерь тепла.