Нагрев приточного воздуха. Естественная тяга.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Нагрев приточного воздуха. Естественная тяга.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Нагрев приточного воздуха. Естественная тяга.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 10779Тема: «Нагрев приточного воздуха. Естественная тяга., Чем подогреть воздух канале?» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Все привет!

Проектирую отдельный канал для естественного притока в полу помещения загородного дома.
Вытяжка через дефлектор на кровле.
Необходимо подогреть приточный воздух в зимний период, перед поступлением его в помещение.
Вопрос в том,чем его можно нагреть, не создавая большого сопротивления в сети, в то же время, нагреть до нужной температуры зимой?

Летом и в переходный период, для теплового побуждения естественной вытяжки - необходимо подогреть воздух в канале перед дефлектором, до температуры на +10, +15 град выше чем наружный воздух.

Слышал про некие греющие элементы - пластины, которые как раз можно прикрепить к внутреней поверхности воздуховода, немогу найти информацию? wall

Всем спасибо

Рисунок
6556.jpg (42,89 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#2
Может попробовать греющий кабель саморегулирующийся? Он и по мощности разный и для воздуховодов предназначен и потребление у него фигня, надо только правильно расчитать.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
s.a.s. пишет:
Может попробовать греющий кабель саморегулирующийся

Примерно так, нужно нагреть участок воздуховода без использования встраиваемых устройств. Для определения мощности нагрева и площади нагреваемого участка нужен расчет, учитывающий требуемую максимальную температуру подаваемого воздуха, характеристики наружного воздуха и предполагаемый расход при максимальной дельте температур и ветре. А приточная решетка у вас не низковато расположена, снегом не засыпет и мхом не зарастет? ;)
-------------------------------------------------------
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
А приточная решетка у вас не низковато расположена, снегом не засыпет и мхом не зарастет?


Думаю нет.

Какой кабель заложить? Если для предотвращения наледи, то их максимальная температура нагрева +3 +5, а мне необходимо градусов 50, чтобы произошел теплосъем.

Есть вариант установить просто пластинчатый калорифер, за счет подогрева воздуха он должен создать дополнительную тягу.
Профиль
E-Mail
#5
Решение с подогревом красивое - понравилось

нагрев конечно надо делать водяной
так как 100-200Вт Вам не помогут
а жечь 1-2 квт все время накладно даже для богатея на которого проетк делаете.

протяните ветку металлопласта с горячей водой- например ГВС 60-50С и закажите калорифер с шагом ребер 4-6 мм и увеличненной глубиной.
Сопростивление у него на скорости 0,5-0,8 м/сек никакое
большая глубина нужна для хорошего нагрева и увеличенной поверхности
По сути специальный канальный подогреватель

Сделать такое чудо могут уже многие...

также можно приспособить маленький низкотемпературный охладжитель от промышленной морозильной камеры, он как раз с таким оребением как Вам надо
переделка на воду - одна пайка штуцеров. Цена копейки менее 800 долл.


Так как канал всегда в положительной температуре, то разморозка нереальна.

Зимой можете еще и утилизировать но это уже крохоборство....


Если все таки приспичило делать электронагрев, подумайте о хорошей 300-500Вт лампочке
Цена копейки, сопротивление - ноль. Нагрев и воздуха и стен , а от стен и воздух.
Кстати очень красиво - лампочка Ильича в канале из кирпича, и луч света в небо!!!
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Решение с подогревом красивое - понравилось

однажды присутствовал на "реконструкции" одного старинного домика, когда уже все внутри ободрали и сломали.
так там остался скелет вытяжной установки:
вентшахта примерно 1000х1000(или больше? не помню уже) из подвала на кровлю, внизу лежит несколько чугунных болванок диаметром 150-200 одним концом в печь, другим в шахту. вытяжные каналы с этажей подведены к шахте. все просто как бамбук. и тихо.
со слов местного прораба, который сразу въехал в тему и цокал языком.. приточную установку, на том же приципе, к тому времени уже сломали. :cry:
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Bananan пишет:
Проектирую отдельный канал для естественного притока в полу помещения загородного дома.
Вытяжка через дефлектор на кровле.
Необходимо подогреть приточный воздух в зимний период, перед поступлением его в помещение.


Не мучайся. Естественный приток всегда подогревался добавочной мощностью отопления. Можешь считать свой приток инфильтрацией от окна. Расположи приточную решотку под радиатором, добавь на радиатор расчётную мощность и спи спокойно. У радиатора температура поверхности - перегретая, - конденсата не будет, и главное - ни каких доп затрат.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Странник. пишет:
Не мучайся. Естественный приток всегда подогревался добавочной мощностью отопления. Можешь считать свой приток инфильтрацией от окна. Расположи приточную решотку под радиатором, добавь на радиатор расчётную мощность и спи спокойно. У радиатора температура поверхности - перегретая, - конденсата не будет, и главное - ни каких доп затрат.


Да, это хорошее решение, но нет радиаторов, только теплый пол, с шагом 100 мм и tповерхн.=+35, у остекления.

Цитата
Andronov пишет:
протяните ветку металлопласта с горячей водой- например ГВС 60-50С и закажите калорифер с шагом ребер 4-6 мм и увеличненной глубиной.
Сопростивление у него на скорости 0,5-0,8 м/сек никакое
большая глубина нужна для хорошего нагрева и увеличенной поверхности
По сути специальный канальный подогреватель


Спасибо! Скорее так и сделаю!