Если сие спрашивается серьезно, то могу сказать следующее.
Про тепловой баланс:
Воздух при любой из трех схем откуда то берется и куда то уходит, если брать самую тупую формулу(кстати работающую с достаточной для подобного рода задач точностью) то тепловая энергия (в кВт) содержащаяся в объеме воздуха равна t*V*1,2/3600 (t - температура, V - расход в м3/ч, 1,2 - средняя плотность, 3600 - колличество сек в часе ), берем разность этих энергий и получаем искомую мощность . Например помещение 25 градусов, улица 35, через помещение проходит 300 м3/ч воздуха, забираемого с улицы без нагрева/охлаждения. Q= 35*300*1,2/3600 - 25*300*1,2/3600.
Что касается определения расхода воздуха проходящего через помещение, то в случае приточно вытяжных систем с соотношением 1 к 1 сколько система дает, столько расход и принимать. В остальных двух случаях отталкиваться надо от здравого смысла, например в случае приточной системы, дующей в помещение с закрытыми герметичными дверями, окнами и без естественной вентиляции, таким расходом принебрегаем, то же с вытяжкой из такого помещения.
Сколько воздуха прийти может через щель 0,5 мм под дверью при перепаде давления к примеру 200 Па, столько его и пройдет. Для точного расчета расходов воздуха через тонкие каналы надо пользоваться спец. литературой.